Såg nu i manuallen på min 9kw Bosch Bergvärmepump, att max tryckfall är 44kPa vid 0,46l/s.

Med mina ca 400m på mitt 180m borrhåll, så har jag ett tryckfall på 70kPa enligt bifogat.

Kan det stämma?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9881
  • Karma +19/-4
SV: Max effekt på köldbärarpump på Bosch EHP/LW nådd?!
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2022, 17:17:41 »
Nja, innerdiametern på den slang som används är 35 mm. Viskositeten för köldbärarlösningen ungefär 5 gånger större än för vatten så det blir lite fel om man räknar formler för vatten. Jag fick tryckfallet till 57 kPa vid 0,46 L/s.

Men det är inget större problem, flödet ligger på gränsen till laminär strömning. Reynolds tal är 2380, under 2300 brukar man räkna med laminär strömning. Sjunker flödet till 0,44 L/s minskar tryckfallet till 32 kPa enligt mina formler. Ger pumpen 9 kW blir deltaT för köldbäraren under 4 grader. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad addee

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
SV: Max effekt på köldbärarpump på Bosch EHP/LW nådd?!
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2022, 17:43:11 »
Nja, innerdiametern på den slang som används är 35 mm. Viskositeten för köldbärarlösningen ungefär 5 gånger större än för vatten så det blir lite fel om man räknar formler för vatten. Jag fick tryckfallet till 57 kPa vid 0,46 L/s.

Men det är inget större problem, flödet ligger på gränsen till laminär strömning. Reynolds tal är 2380, under 2300 brukar man räkna med laminär strömning. Sjunker flödet till 0,44 L/s minskar tryckfallet till 32 kPa enligt mina formler. Ger pumpen 9 kW blir deltaT för köldbäraren under 4 grader.

Stort tack, en huvudvärk mindre  :)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!