Shunten rakt upp då blir det stopp på värmen till GV, om du drar ut det svarta vredet så axeln syns hur står fasningen på axeln , dem delen visar mot det rör som är stängt när den står mot det. Ska inte gå att sätta vredet fel men ändå. Samtliga don på första fotot är helt öppna och behöver massor av flöde för hela paketet , om då din pump där står högt så blir det inget kvar tlll raddarna. Du kan prova att sätta ner termostaterna vartannat dom , då blir det mer till dom andra och mer till raddarna. Med inställning av shunten på 1/3 kvar till höger, så blir mera tryck till raddarna. Tyvärr så är det så att det saknas kraft i flödet , cirkpumpen i VP ska gå på max om det gå. Ett expl om vP-pumpen kan ge 200L och den sekundära ( GV ) kan ge 150L så finns det bara 50 L kvar till raddarna och det blir för klent
Är du med på min förklaring