Har du innegivare , den kan ställa till det, ställ upp på max
Som prov, ställ ner till min i vartannat rum och dom andra på max , lämpligt att ha det kalla rummet på max då. Då blir det bara hälften av flödet som ska användas.
Yes, tror jag vet vilken det är. Jag kände på den, den var varm (inte het), och svagt vibrerande tyckte jag mig känna innan kompressorn satte igång och skrämde livet ur mig. Ska jag vrida på den på något sätt?Vi har inga radiatorer, endast vattenburen golvvärme som värmekälla i huset, kan det ändå var det?
Tyvärr sitter cirkpumpens manöverpanel i vägen för centrukskruven på denna modell, annars kunde man kolla om den snurrar.Den ena är inställd på external in (gissar att det är KB-pumpen) den andra går på full fart så om detta är VB-pumpen så är den redan på max.
Den som är inställd på ext in är den som sitter till vänster när man kikar in, det är vb-pumpen tror jag. Kb-pumpen är inställd på 12 (max medsols) och det var den som byttes för den trasiga vi har kvar är inställd på samma.
Nu har jag inte läst tråden lite hastigt, men jag kan inte se att det finns någon extern cirkpump på värmekretsen.Golvvärmen är designad för 0,90 l/s och värmepumpen för 0,54 l/s, så en extern cirkpump borde finnas på systemet.Om så är fallet d.v.s. flödet är lågt (0,54 l/s) till golvslingorna så är det nog lätt att det endast går till de slingor som är närmast värmepumpen, och speciellt om/när de inte är strypta korrekt.Har det fungerat någon gång sedan ni flyttat in?
Aha, prova att vrida upp den på max den med.Och stämmer det att det inte finns nån extra cirkpump på golvvärmecentralen?
På frågan om det fungerat, tror det iaf. När vi flyttade in var det helt sjukt varmt i huset (början på december) så vi, okunniga som var, gick ut och tryckte ner på +-knapparna i värmepannans kontrollpanel. Efter det blev det väldigt kallt, så vi har successivt försökt trycka upp värmen igen.
Gissar att du fick fram 0,9l/s genom att slå ihop flödet på de tre fördelarna? Vet inte riktigt om det finns en extern cirk-pump...Men borde det inte finnas en om den står inställd på ext in? Kan inte se någon utanför Ställa upp på max, är det att ställa den så långt medurs som går? Det innebär att jag ändrar den till konstant differenstryck. Varför står den rakt upp just nu?På frågan om det fungerat, tror det iaf. När vi flyttade in var det helt sjukt varmt i huset (början på december) så vi, okunniga som var, gick ut och tryckte ner på +-knapparna i värmepannans kontrollpanel. Efter det blev det väldigt kallt, så vi har successivt försökt trycka upp värmen igen. Så känns som att det finns potential för att det ska fungera, frågan är bara vad som behöver justeras. Men kan ju stämma det du skriver, de rum som är varma är de som ligger närmast pumpen. Dock var det ett rum till i anslutning till pumpen som var varmare än resten av huset, men den har också gått tillbaka och är kallare nu.
Där det står "Ext in" betyder att den justerar flödet på en "extern ingång", som i det här fallet är att den försöker hålla ett visst temperaturdifferens över kondensorn.Trots att det kanske inte gör varken till eller ifrån, så kan det vara idé att kolla strypningarna som finns på varje golvslingas returanslutning på golvslingefördelaren. Öppna locket med en insexnyckel så blottas justerskruv med insexfattning. Kolla om de är justerade efter Thermotechs anvisningar, genom att räkna de varv som krävs för att den ska vara i botten. Skruva sedan tillbaka de öppningsvarv som står på Thermotechs beräkningprotokoll. Men den manövern är ju inte lösningen på problemet, då den även kräver en cirkulationspump som snurrar vatten med 0,9 l/s.