Din värmepump är mellan 17-20 år gammal, så att den skulle gått 336 h är omöjligt.
Räknaren är en unsign 16-bitars integer som har maxvärde på 65535 och sen börjar den om på 0.
Så din värmepump har troligen gått totalt 65872 h då du läste av.
Läs av värdena igen när kompressorn går (lampan för kompressorn ska vara tänd) och den inte gör varmvatten?
Det ser ut som att periodiskt legionellahöjning är avstängd, kolla meny 8 (siffrorna efter Grundinst)?
När du läste av nu, hade den stått ett tag?
I så fall visar nån av framledning/retur fel, de ska visa lika när kompressorn står.
Här är manualen:
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/11200/511065-2.pdf