Bästa referensen på givarna får man om man stänger av värmepumpen ett par timmar och bara kör på elpatron.
Väntas lite nu, den pumpar ju värmebärare genom utedelen vid minusgrader även när kompressorn står vilket tyvärr påverkar T11.T12 ska däremot inte påverkas av detta då den mäter själva lufttemperaturen vid utedelen.Sorry, jag hade lite otur när jag tänkte. Men när du kör igång kompressorn nu så borde det inte finnas nån frost alls så då bör tempskilldnaden T11/T12 vara ganska liten?
Du kan ju testa att kalibrera givaren i meny Avancerad meny > Temperaturer > Korrigering av givare ?
Men det lutar ändå åt att det är fel på T11 tycker jag, den borde väl inte ligga på -9?
Kanske, eller fel på expansionsventilen?