Författare Ämne: Bosch EHP AW / CC160 - Elpatronen aktiveras sporadiskt  (läst 6616 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Inloggad zeta83

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bosch EHP AW / CC160 - Elpatronen aktiveras sporadiskt
« Svar #15 skrivet: 01 februari 2022, 13:35:49 »
Bästa referensen på givarna får man om man stänger av värmepumpen ett par timmar och bara kör på elpatron.

Nu har den gått enbart med elpatronen i 2h.

T02 -0,8
T11 7,0
T12 3,5

Spontant känns T11 alldeles för hög? Speciellt eftersom T11 visar väldigt låga siffror när utedelen är igång..?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30898
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Bosch EHP AW / CC160 - Elpatronen aktiveras sporadiskt
« Svar #16 skrivet: 01 februari 2022, 14:11:29 »
Väntas lite nu, den pumpar ju värmebärare genom utedelen vid minusgrader även när kompressorn står vilket tyvärr påverkar T11.
T12 ska däremot inte påverkas av detta då den mäter själva lufttemperaturen vid utedelen.
Sorry, jag hade lite otur när jag tänkte.  DSdascxas

Men när du kör igång kompressorn nu så borde det inte finnas nån frost alls så då bör tempskilldnaden T11/T12 vara ganska liten?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad zeta83

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bosch EHP AW / CC160 - Elpatronen aktiveras sporadiskt
« Svar #17 skrivet: 01 februari 2022, 14:45:26 »
Väntas lite nu, den pumpar ju värmebärare genom utedelen vid minusgrader även när kompressorn står vilket tyvärr påverkar T11.
T12 ska däremot inte påverkas av detta då den mäter själva lufttemperaturen vid utedelen.
Sorry, jag hade lite otur när jag tänkte.  DSdascxas

Men när du kör igång kompressorn nu så borde det inte finnas nån frost alls så då bör tempskilldnaden T11/T12 vara ganska liten?

Efter start av kompressor så hoppade T11 direkt ner till -6 - -9 pendlar där emellan. (Jag har inte sett någon synlig frost alls, vid något tillfälle)

Värmebärare, dvs samma som T8 eller T9? i mitt fall runt 32-35 grader, borde inte T11 i så fall komma upp i liknande temperatur?

Jag gissar att T11 visar runt 10 grader för kallt. Hur får man tag i en ny givare? Dyrt? Annars är det nästan lättare att bara byta och testa?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30898
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Bosch EHP AW / CC160 - Elpatronen aktiveras sporadiskt
« Svar #18 skrivet: 01 februari 2022, 16:05:11 »
Du kan ju testa att kalibrera givaren i meny Avancerad meny > Temperaturer > Korrigering av givare ?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad zeta83

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bosch EHP AW / CC160 - Elpatronen aktiveras sporadiskt
« Svar #19 skrivet: 01 februari 2022, 16:08:01 »
Du kan ju testa att kalibrera givaren i meny Avancerad meny > Temperaturer > Korrigering av givare ?

Går "bara" att kalibrera 5 grader. Måste ändra differensvärdet mellan T11 o T12 också.

Men det lutar ändå åt att det är fel på T11 tycker jag, den borde väl inte ligga på -9?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30898
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Bosch EHP AW / CC160 - Elpatronen aktiveras sporadiskt
« Svar #20 skrivet: 01 februari 2022, 16:21:35 »
Men det lutar ändå åt att det är fel på T11 tycker jag, den borde väl inte ligga på -9?

Kanske, eller fel på expansionsventilen?  :-\
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad zeta83

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bosch EHP AW / CC160 - Elpatronen aktiveras sporadiskt
« Svar #21 skrivet: 01 februari 2022, 16:27:42 »
Kanske, eller fel på expansionsventilen?  :-\

Vad är det o vad gör den? Kan man motionera, knacka lite på?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30898
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Bosch EHP AW / CC160 - Elpatronen aktiveras sporadiskt
« Svar #22 skrivet: 02 februari 2022, 08:39:50 »
Tror det krävs en kyltekniker i så fall.
Men man kan alltid börja med att byta T11.

https://jsenergi.com/bosch-reservdelar/per-pump/bosch-ehp-6-aw/ntc-givare-2000mm-molex.html
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad zeta83

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bosch EHP AW / CC160 - Elpatronen aktiveras sporadiskt
« Svar #23 skrivet: 25 januari 2026, 18:57:14 »
Väcker min gamla tråd igen...

Samma fel har kommit tillbaka, har inte bytt någon tempgivare då det blev mildare väder sist och problemet med att elpatronen aktiverades försvann. Det har nog inte varit kallt över tid sedan dess. Men nu är det dags igen...

Om jag sänker H-värdet på min kurva till 46 grader, då har jag inte problem, men om jag höjer till 50 grader, då får jag ut ca 38-40 grader till elementen när det är runt -5 ute, vilket är ganska lagom för att ligga runt 19-20 i huset. Men då kommer problemet med att elpatronen går av/på hela tiden.

Några T-värden just nu:
T2 -5,6
T11 -9,8 för att gå som högst till 43,2
T12 49,8 - 50 (ligger stabilt här hela tiden)

När T11 var på 43,2 tändes fläktsymbolen. Blixten har varit synlig hela tiden.

Avfrostningsinställningarna är som standardinställningarna utom: "Minsta tid mellan avfrostningar" tror jag stod på 60min (std = 30)

Tittar jag på min el-graf så är det inte kontinuerligt man kan ju se ett visst mönster i topparna, det är ca 15-20 mellan topparna som elpatronen "vilar".


Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13400
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Bosch EHP AW / CC160 - Elpatronen aktiveras sporadiskt
« Svar #24 skrivet: 26 januari 2026, 08:07:22 »
Sammanfaller topparna med att den frostar av?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Inloggad zeta83

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bosch EHP AW / CC160 - Elpatronen aktiveras sporadiskt
« Svar #25 skrivet: 26 januari 2026, 19:15:10 »
Sammanfaller topparna med att den frostar av?

Hur kollar jag det?

Kollat grafen lite noggrannare nu, det är nästan alltid vid hel timme som topparna är och varar i 10-20min.
« Senast ändrad: 26 januari 2026, 19:19:34 av zeta83 »

Inloggad zeta83

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Jag tror att det kan vara i samband med avfrostningen, vad kan det betyda?

Dagens värden:
T1 = 39,7
T2 = -7,1
T8 40,7
T9 36,4
T10 37,3
T11 -12,1
T12 49,5
Symboler i display: Kompressor, Blixt, Fläkt, Element

T12 inställningar:
T12-T11 61,9
Beräknad minsta tempskilnad 6,5
Skillnad vid 0 = 8, -10 =6
Minsta tid mellan avfrostning 60min.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!