på en villa med 25 000 kWh i årlig förbrukning.
Luft/vatten är 7000i och bergvärme 7001i.
Jag kollade just att min Bosch 7001i 12 kW tog 51 min paus vid varmvattenkörning trots att vi använde ingen VV. Kompressorn körde VV för 35 min, stannade, 5 min senera växlade till villaväme och 11 min senare startade kompressorn igen. VV 50,6->57,4 grader.
Vi har ingen VVC.
Jag har kört "Normal" VV. Med inverter bergvärmepumpen är det inte så stor promblem, eftersom den borde ha tillräckligt hög effekt. Med luft/vatten är det mycket värre. Jag tror att problemet är för kort slinga i berederan som ger för stor dT. Då blir det mycket dålig COP med hög frekvens och hög framledningstemperatur. Det är samma problem med de mesta andra märken också.