1) Stora svängningar i framledningstemperatur.En arbetstank kan vara en del av lösningen för att få ett stabilare system med jämnare temperatur. Tyvärr har styrprogrammet i VP varit fel så att givare i värmepumpen smittas ned med värme efter varmvattenproduktion, speciellt lång blir stoptiden efter termisk desinfektion.Problemet löses genom att få installatör att uppgradera styrprogrammet i VP till senaste version, efter frbruari 21 ska problemet vara löst. Under tiden man väntar på detta kan man logga in i Servicemenyn under Driftstagning och sätta "Arbetstank" till NEJ. Man går också i på Inställningar för värmepump och PCO Varvtal, välj bort AUTO och välj istället 10%. Kontrollera flödet i Servicemeny, Underhåll Info insignal. Volymflöde värmesystem ska ligga på 4-12 l/min. Ändra om nödvändigt på PCO Varvtal tills volymflödet blir i rätt område.Efter detta ska det inte bli långa stoptider efter varmvattenproduktion.
Kul att se fler än jag som råkar ut för detta fenomen, är ju något irriterande att den larmar för hög framlednings temp efter den kört termisk desinfektion...Så det är alltså en ny fw på G, och om jag förstått det rätt måste installatören komma och trycka in den manuellt?/Tobbe
Hörde från IVT kundsupport idag att om man har Arbetstank: Ja i inställningarna så väntar den inte med att köra värme efter VV-produktion.
Det nya programmet har funnits sedan våren 21.