0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.

Hur ser man om växelventilen är tät och vad kan man göra åt det?
VVB skulle kunna vara felkopplad då hela värmesystemet var vänt åt fel håll och all värme ut gick i returen i stället för stigarna, fel på båda slingorna som jag upptäckte pga att det stod och slog i termostaterna. har kopplat om värmeslingorna (enkelt ingrepp med några krökar och lite rör) men inte kollar på varmvatten beredaren. Vad skall jag kolla på där, hur ser jag om det e fel på den?


Tror att växelventilen är OK.
Om varmvattnet är felvänt så ser man det enkelt på hur rören är kopplade.
Framifrån ska KV in sitta till höger om VV ut.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad fpow

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Gav aldrig nån uppdatering, jag hade felvänd slinga allt gick in bakvänt och fixade det då fick jag betydligt bättre värme. insåg med att man inrett källaren = 110 kvadrat till efter man hade instalerat värmepumpen och i källaren fanns totalt tre element. Jag satte stopp på elpatronen ner till 15 grader och stälde in pumpen på bas settings, det gjorde susen den fungerade bra sen och gav värmen men svårt balanser upp källaren då det blev väldigt varmt på dom två våningarna kallt där nere.

Sen investerade jag i en nibepi och körde en virtuell innegivare via mqtt och det har gett riktigt bra resultat förra året, värmen var jämn legat på 20,5 till 21 grader inne hela vintern och förra året sänkte jag elförbrukningen med nästa 5000kw/h mot föregående ägare.

Nu har jag investerat i en luftvärmepump i källaren för avlastning i våras för att få bättre luftflöde i situräng källaren och en almän bättre miljö, det har fungerat över förväntan och det är frächare och bätre med jämn värme i hela huset drar inte något anmärkningsvärt och vi får se vad som hände ri vinter.

Men summa sumarium, en stärre pump hade gjort gott men det fungerar bra nu endå, vända systemet med rätt matning gjorde massor, nibepi var pricken över i och sedan har luft luft pumpen fixat källaren och avlastar pumpen en hel del och allt till en betydligt lägre förbrukning än innan. :) tack för all hälp innan.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!