Kolla in så det inte finns ventiler som är stängda före och efter pannan, samt hur det är med cirkpumpen från pannan. detta för att endast VP ska gå och går flödet genom oljepannan kyls det ner genom det självdrag som blir genom skorstenen. Är det stängt så blir pannan för varm med risk för kok och då löser ÖHS vid ca 100 C
Har du en pump som laddar från VP ( sitter nog i VP ) och en som laddar från pannan. dom ska vara för sig själva. Sitter det en pump på rören som är ovanför pannan, ser ut att vara tvärs där lite närmare bild på det. Tar du ut värmen via shunt från tanken
Jepp den i VP laddar tanken , den ovan pannan är panncirkulation och ska se till att pannan är jämnvarm, sitter någon pump i pannan , eller annorstädes , vatten ska ju gå till tanken från pannan med. Något foto på hur det är kopplat med rören i taket