Nej det är frånluften du ska öka, men i ditt fall även tilluften. I servicemenyn på värmepumpen, bakåtbil 7 sekunder så kommer ny meny upp, där kan du hitta frånluftsfläktens reglering.
Men det bör inte göras obevakat när du har tilluftsystem. Går det inte öka tilluften utan oljud bör grundorsaken hittas. Ofta sitter det ingen ljuddämpare alls eller att rören är dragna på ett sätt som gör att fler än en ljuddämpare kan behövas. Eller dimensioneringsproblem.
Har du ett papper på dina uppmätta flöden?
Om du inte tänker investera i något, och OVK är gjord, rör ingenting.
---
Har för mig en sån värmekamera som man sätter under mobilen kostar runt 1600. Lite sugen på en, även om det inte betalar sig.