I detta fallet skulle jag inte ens fundera på annat än att byta beredare, alternativt, koppla bort befintlig beredare, och installera en elberedare, och köra på med bvp som endast värmekälla mot huset.
Skulle inte köpa en ny värmepump!
Jag har själv en 1245-6 som har gått 11år, bara bytt givarkort i modulen, för att det läckte brine på den, annars har den tuffat på utan ett larm, eller stopp. Går beredaren sönder, då installerar jag en elberedare, eller byter stomme.
Nu har jag turen att jag jobbar som kyltekniker, har tillgång till verktyg och utrustning, samt en del kunskap om Nibe, så jag kommer repa denna tills det är fysiskt omöjligt längre =)
Mjukstartskort går sönder, men det var mer på de äldre pumparna 1215,1225, 1230, 1235 har aldrig bytt mjukstartkort på en 1245 på mina 5 år som reparatör, inte mina kollegor heller. Invertrar har vi bytt en hel djävla drös, men de börjar avta med byten nu.
Skulle inte heller köpa en 1255 1-6kw skulle hellre satsa på 3-12 då det är en 3 fas maskin.