Vi flyttade för ett par år sedan in i ett hus byggt '68 med direktel och där de tidigare ägarna installerat en Nilan VPL 25 med en "heat pipe unit" (ventilation med värmepump som utnyttjar energin i frånluften för att värma upp tilluften). Huset i Sthlmstrakten är 180 + ca 100 kvm uppvärmd källare och med nuvarande elpriser börjar vår räkning för ca 38 000 kWh svida lite...
Därför har jag börjat ta in offerter på konvertering till vattenburet och en mer rejäl värmepump, där bergvärme verkar vara det vettigaste för oss. Nu till min fråga:
Hur bör man ta hänsyn till effekten från vår Nilan frånluftsvärmepump när man dimensionerar bergvärmepump och borrhål? Har haft två killar här hittills som kollat på jobbet och båda har sagt ungefär att den får leva sitt eget liv och sedan i beräkningen räknat helt oberoende av Nilanpumpen och knappat in 33 000 kWh som energiåtgång för uppvärmning, vilket med Nibe gett en offert med effekt vp vid DUT på 14,3 kW och ett borrhål på 230 m.
Är det rätt tänkt av dem, eller bör man ta hänsyn till Nilan-pumpen på något sätt? Vill ju gärna få optimal dimensionering av pump och energibrunn för bergvärmen.
Till saken hör att effekten av Nilan-pumpen verkar vara att sänka vårt energibehov för uppvärmning med ca 4 000 kWh per år, dvs med drygt 10% (den fungerade inte under ett år så därför kan jag uppskatta effekten rätt bra)