En liten uppföljning. Det gick toppen. Blev dock lite skrämd när jag tog isär sakerna och fick se hur det såg ut.
Det finns inga genvägar med byte av patronen. Blir att stänga av VP helt, stänga alla ventiler som du kan hitta, lossa den nedre slangen, inte helt kanske, då kommer dt med fart och kan bli ganska blött i rummet. Låta vattnet som finns rinna ur tills det inte kommer mer. Bäst är att ta ut hela alltet och byta patronen, sen dit med allt igen och börja fylla på vatten i VP till att börja med 1,5 bar och lufta den. Sen öppna ventilerna, låta luften gå sin egen väg till att börja med. Håll koll på trycket, bör vara 1,5 bar vid luftning, sjunker det så fyll mer vatten. Starta VP och den luft som finns i rören åker iväg till högsta punkten. Sen stänga pumpen och lufta överallt, håll koll på trycket så det står på 1,5 bar och lufta mera och starta pumpen. Det bli några vändor med lufta och fylla på. När luften är borta, så tappar du ur till ca 0,9 till 1 bar.