Brent motorskydd
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Brent motorskydd (läst 1170 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
senm
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
senm
Brent motorskydd
«
skrivet:
25 oktober 2021, 13:54:23 »
Citera
Forrige uke hadde min 20 år gamle Terrawatt bergvarmepumpe ikke startet igjen (temperatur på returvann). Det var et svakt lys i hovedbryteren og jeg antok det var dårlig kontakt i den og trykket den inn. VP startet igjen, neste morgen kjente jeg en brent lukt og VP gikk ikke. Motorskyddet er tydelig brent (se bilde). Kan dette brenne slik uten at det er noe annet feil? Hvis jeg kjøper nytt motorskydd, bør jeg også bytte kontaktor? Til en kontaktor med mjukstart? Hva bør sjekkes før jeg legger penger i ny(e) del(er)? Noen med anbefalinger til hva jeg bør gjøre?
Loggat
HBerggren
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4140
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Brent motorskydd
«
Svar #1 skrivet:
25 oktober 2021, 16:53:40 »
Citera
Testa ta bort motorskyddet tillfälligt. Sätt sladdarna rakt i kontaktorn där motorskyddet satt. Se om kompressorn låter normalt och har jämna fasströmmar på varje ledare mätt med tångamperemeter.
Ser allt normalt ut var det förmodligen bara dålig kontakt i fasledaren.
Det är valfritt om du vill ha kontaktor med motorskydd eller en mjukstart som ersätter båda.
Loggat
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.
senm
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
senm
SV: Brent motorskydd
«
Svar #2 skrivet:
25 oktober 2021, 18:24:06 »
Citera
Takk, HBerggren.
Kompressoren lyder normal. De 3 fasene måler hhv 9.8, 10.6 (den som var brent) og 10.0A like etter oppstart. 10 minutter senere har nr. 2 gått fra 10.6->10.4 og nr 3 fra 10.0->10.6.
Er det som normalt, eller burde fasstrømmene vært jevnere?
Loggat
25fOCUS
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5205
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: Brent motorskydd
«
Svar #3 skrivet:
25 oktober 2021, 18:41:10 »
Citera
Helt normalt med en differans på faserna , det kan skilja ca 1-1,2 ampere mellan dom vid dom strömmarna som du mäter.
Loggat
senm
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
senm
SV: Brent motorskydd
«
Svar #4 skrivet:
25 oktober 2021, 19:30:13 »
Citera
Mange takk, 25fOCUS.
Da satser jeg på et nytt motorskydd, men tror jeg også skal bytte kontaktor da den også har fått litt ekstra varme ser det ut til.
Noen tips om hvilken jeg bør kjøpe, gjerne med soft-start? Eksisterende står det Allen-Bradley 100-C09*10 på og har 230V styrestrøm.
Har ikke mye erfaring med denne type elektronikk og det er lite support å få på denne varmepumpen i Norge, så setter pris på all hjelp herfra!
Loggat
25fOCUS
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5205
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: Brent motorskydd
«
Svar #5 skrivet:
25 oktober 2021, 19:37:21 »
Citera
PÅ motordskyddet är det en vridbar skiva att ställa amperen på, läs vad som står där och vad sen är inställd på, sen kan du ta vilket fabrikat som helst på kontaktor ( 16 amp ) ( 230V manöver ) och motorskydd till dito, sök på kontaktor i Norge. Fota av som det är nu och sen skiftar du en ledning i tagetså kan det inte bli fel. Det med softstart , finns det nu eller vill du ha det.
Loggat
senm
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
senm
SV: Brent motorskydd
«
Svar #6 skrivet:
25 oktober 2021, 21:04:41 »
Citera
Ok, bra. Den var stilt på 12A (3.7 - 12A). Den har ikke softstart nå, men det hender at det blinker litt i lysene her når den starter så tenker at softstart kan være lurt.
Loggat
25fOCUS
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5205
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: Brent motorskydd
«
Svar #7 skrivet:
25 oktober 2021, 21:43:04 »
Citera
Då ska du ha ett som går från ca 9 till 16 amp, det finns anslutning 95 och 96 NC som bryter upp om det går över 12 amp. Det med softstart är inte fel men det ska kopplas in med och är lite mer än du kan, så en elektriker kan göra det och sätts efter motorskyddet.
Det finns flera fabrikat som klarar din kompressor, det med blink jan bli ändå, fast mindre, det som är bra är att kompressorn inte startar med en stor smäll, inte bra men ska tåla det, vid mjukstart så sparas alla delar i kompressorn från ryckstart och den kan leva lite längre
Här finns en mjukstart, bara som ett exempel på hur dom ser ut
https://www.automation24.se/mjukstartare-siemens-sirius-3rw3018-1bb14?previewPriceListId=1&gclid=CjwKCAjwq9mLBhB2EiwAuYdMtfFUE6oteUs7LH7uggs6FdqrBh3rBsJdRM3HaMfJ-GwAgC2qPQPs_xoCZG4QAvD_BwE
Loggat
senm
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
senm
SV: Brent motorskydd
«
Svar #8 skrivet:
25 oktober 2021, 21:55:56 »
Citera
Aha, jeg hadde inntrykk av at softstart kom innebygd i kontaktoren. Takk igjen, da skal jeg få bestilt deler
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Övriga frågor
(Moderatorer:
Bertil
,
purjo__
) »
Ämne:
Brent motorskydd
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 828
dolda: 0
användare: 1
Användare online
:
DonPablo
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info