0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hejsan, har en NIBE1215-7 direkt kopplad till Wirsbo 20 mm golvvärmerör, ca 200m2, ingen ack, ingen extern cirk-pump, intern cirk-pump ställd på max, nyinstallation.Då värmepumpen går blir diffen på värmebäraren 10-12 gr, då värmepumpen stannar utjämnas diffen på ca 30 s. Får knäppningar i rören. Verkar som om flödet i golvrören är för lågt. Vill helst slippa ack-tank, hur dimensionerar/ installerar man en yttre cirk-pump?Har planer på att låta den yttre kraftiga cirk-pumpen gå på läge 3 enbart då värmepumpen går (för att få ut värmen i rören), annars på läge 1, är detta galet tänkt? Tack på förhand/ Arne
Hur många slingor har du och hur långa är varje slinga?För mig låter det som om du skulle ha få men långa slingor alternativt att dom är rejält strypta.Vi har lite blandat 16,17 och 20mm (ombyggnationer) kopplade till en 1115-8,5. Cirkpumpen står på läge två och då blir tempdiffen 6-8 ºC i vårt system./JohanHej, jag har 10 slingor, från 20-90 m, justerade för ca 23 gr rumstemp, de längsta slingorna har fullt öppna ventiler, samtliga styrdon fullt öppna (rumstermostaterna satt på fullt). /Arne
Citat från: ARNEE skrivet 22 mars 2006, 19:31:12Hejsan, har en NIBE1215-7 direkt kopplad till Wirsbo 20 mm golvvärmerör, ca 200m2, ingen ack, ingen extern cirk-pump, intern cirk-pump ställd på max, nyinstallation.Då värmepumpen går blir diffen på värmebäraren 10-12 gr, då värmepumpen stannar utjämnas diffen på ca 30 s. Får knäppningar i rören. Verkar som om flödet i golvrören är för lågt. Vill helst slippa ack-tank, hur dimensionerar/ installerar man en yttre cirk-pump?Har planer på att låta den yttre kraftiga cirk-pumpen gå på läge 3 enbart då värmepumpen går (för att få ut värmen i rören), annars på läge 1, är detta galet tänkt? Tack på förhand/ Arne Har du golvvärmen ställd på max utan instrypningar?
Då vill dom att du kopplar så här:http://www.nibeonline.com/pdf/M10246-2.pdfTror att en 25/60 pump räcker som yttre cirk men har sett liknande anläggningar som haft en 25/80Kolla med wirsbo dom borde veta vilket flöde du behöver.
På NIBE'S hemsida står"Vid golvvärme ska man dessutom tänka på att det krävs ett mycket kraftigt flöde på värmevattnet för att hålla jämn temperatur och få ut full effekt. Detta kraftiga vattenflöde kan inte bergvärmepumpar åstadkomma utan här krävs en extra yttre cirkulationspump. Frånluftsvärmepumparna däremot klarar i regel golvvärmesystem upp till 200-225m²"Antar att det innebär att man måste ha en extern pump..... verkar stolligt....
Hejsan, har en NIBE1215-7 direkt kopplad till Wirsbo 20 mm golvvärmerör, ca 200m2, ingen ack, ingen extern cirk-pump, intern cirk-pump ställd på max, nyinstallation.
Jag tror att problemet är golvvärmens shuntgrupp, du har inte tillräckligt flöde över shuntgruppen.