Ämne:
[Löst] IVT Greenline HT Plus E11 - köldbärarpumpen P3 stannat. Ev orsaker?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: [Löst] IVT Greenline HT Plus E11 - köldbärarpumpen P3 stannat. Ev orsaker? (läst 1053 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Boilerplate4U
Alltid något nytt att upptäcka
Expert på värmepump
Antal inlägg: 207
Boilerplate4U
[Löst] IVT Greenline HT Plus E11 - köldbärarpumpen P3 stannat. Ev orsaker?
«
skrivet:
30 september 2021, 20:48:46 »
Citera
Hej, köldbärarpumpen P3 på vår IVT Greenline HT Plus E11 har stannat. Vi har beställt service men tänkte höra om möjlig orsaker. Jag försökte få igång P3 manuellt med meny 5.3 och även kollat att rotorn går fritt mha en skruvmejsel.
Hur vanligt är det att en CP går sönder helt? Kunde inte hitta på kretsschema om P3 är avsäkrad med egen säkring som kanske bränt. En annan orsak som jag funderat på är om tex kablage går sönder pga av vibrationer eller kanske kontaktdon som sitter löst eller har lossnat av samma orsak.
NÃ¥gra ideer?
PS..
Om jag får tid imorgon tänkte jag mäta plintkortet. Någon som vet om P3 är varvtalsstyrd eller bara av/på?
«
Senast ändrad: 06 oktober 2021, 12:35:40 av Boilerplate4U
»
Loggat
HBerggren
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 2599
HBerggren
SV: IVT Greenline HT Plus E11 - köldbärarpumpen P3 stannat. Ev orsaker?
«
Svar #1 skrivet:
30 september 2021, 22:06:38 »
Citera
Mäta spänning så nära pumpen som möjligt låter vettigt, då felsöker du allt i kedjan samtidigt. Om den har två kablar är den varvtalsstyrd.
Loggat
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.
Boilerplate4U
Alltid något nytt att upptäcka
Expert på värmepump
Antal inlägg: 207
Boilerplate4U
SV: IVT Greenline HT Plus E11 - köldbärarpumpen P3 stannat. Ev orsaker?
«
Svar #2 skrivet:
06 oktober 2021, 11:56:45 »
Citera
Problem åtgärdat. Glapp i hastighetsreglaget på köldbärarpumpen var grundorsaken.
Strax innan service skulle komma skruvade jag bort sidoplåten för att man skulle komma åt köldbärarpumpen. Jag passade på att vrida på hastighetsreglaget och då gick pumpen igång. Enligt serviceteknikern är en möjlig orsak en felkonstruktion pga skumgummi-isoleringen i sidoplåten ligger alldeles för nära pumpen och trycker hårt på reglaget. Se bifogade bilder. Vi passade på att köra en komplett underhållsservice med tryck, temperaturer mm och allt såg bra ut. Peppar, peppar...
--
Loggat
tipo874
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4261
Kön:
tipo874
SV: [Löst] IVT Greenline HT Plus E11 - köldbärarpumpen P3 stannat. Ev orsaker?
«
Svar #3 skrivet:
06 oktober 2021, 21:27:28 »
Citera
Kan man inte vrida motorhuset ett kvarts varv moturs så eldosan kommer uppåt och väljaren därmed inte ligger an mot väggen?
Loggat
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
https://spiff.hax.se/log.html
Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.
Boilerplate4U
Alltid något nytt att upptäcka
Expert på värmepump
Antal inlägg: 207
Boilerplate4U
SV: [Löst] IVT Greenline HT Plus E11 - köldbärarpumpen P3 stannat. Ev orsaker?
«
Svar #4 skrivet:
08 oktober 2021, 08:42:56 »
Citera
Har faktisk funderat på samma sak. Tyvärr måste man demontera hela pumphuset (se bild) för att kunna vrida ett kvarts varv vilket blir besvärligt då det saknas avstängningsventiler till från- och till-brinne. En enklare lösning som jag valt är helt enkelt att karva bort en del av isolering som tryckte på vredet.
«
Senast ändrad: 18 oktober 2021, 05:32:08 av Boilerplate4U
»
Loggat
tipo874
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4261
Kön:
tipo874
SV: [Löst] IVT Greenline HT Plus E11 - köldbärarpumpen P3 stannat. Ev orsaker?
«
Svar #5 skrivet:
08 oktober 2021, 10:03:27 »
Citera
Går det inte bara att släppa på trycket och lossa de fyra insexskruvarna som håller motorn vid pumphuset och vrida motorn utan att dra ut den? Man behöver säkert knacka lite för att lossa den men det borde väl gå?
Jag har en annan Wilo-pump som jag gjorde det på när jag monterade den lodrätt.
Loggat
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
https://spiff.hax.se/log.html
Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.
Boilerplate4U
Alltid något nytt att upptäcka
Expert på värmepump
Antal inlägg: 207
Boilerplate4U
SV: [Löst] IVT Greenline HT Plus E11 - köldbärarpumpen P3 stannat. Ev orsaker?
«
Svar #6 skrivet:
08 oktober 2021, 12:04:34 »
Citera
Ja, det kanske skulle funka att lossa skruvarna om man håller emot för att minimera läckage. Men eftersom man inte kan se vilken typ av packning som används finns det risk att packningen går sönder när man knackar loss och vrider pumphuset. Om det inträffar ligger man rätt risigt till och det är en risk jag tyvärr inte är villig att ta...
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
[Löst] IVT Greenline HT Plus E11 - köldbärarpumpen P3 stannat. Ev orsaker?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 310
dolda: 0
användare: 12
Användare online
:
Peren
NielsJ
T Ramsmark
rocas
Rickard
Nils61
JoA
frav
Energi2023
Tinototem
tipo874
Olle61
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info