Ärade NIBE Fighter 2010 - ägare!
Titta på sid 21 och 28 i 'nya' NIBE's gröna:
http://www.nibeonline.com/pdf/611250-1.pdfPå sid 21 finns ett diagram (delta T)
Om man kompletterar detta diagram med tre kurvor,
avseende värden från sid 28, kan man göra intressanta
iakttagelser..
Förenklat kan man förfara så här :
- Komplettera lodräta axeln med siffrorna 0 till 4
(bredvid siffrorna 0 till 16)
- Dra linje 1 från skärningen 8,0/-10 till 16,0/5
- Dra linje 2 från skärningen 8,0/-10 till 12,0/0
- Dra linje 3 från skärningen 8,0/-10 till 16,0/20
De sålunda 'uppkomna' linjerna (hjälpligt linjära),
speglar VP-s verkningsgrad (2 - 4) för olika framtemperaturer.
(i detta fall avses COP för NIBE Fighter 2010-8 )
Man kan alltså 'se' hur effektivt VP-n jobbar vid
olika stigartemperaturer och utetemperaturer och sam-
tidigt avläsa vilken delta T man bör ha.
Givetvis blir utfallet beroende av vilken komfort-
temperatur man vill ha inomhus..
de sm0bog
PS
Vill man vara noggrann kan man 'plotta' kvoterna
från tabellen enl. sid 28 ( Fighter 2010-8 t. ex.)
DS