Vet inte riktigt hur det är med en pump från cirka 2009 men om skillnaden mellan start- och stopptemperatur för varmvattenberedning är 5 grader bör en varmvattenkörning ta mer än 5 minuter. Stannar den efter någon minut är det snarare i början av en varmvattenkörning den stannar.
Slingan som är motsatt håll i kondensorn alltså spriten blir tok varm när jag kör den mot varmvatten, ...
Blir KB varmt går KB-pumpen som den ska vid VV-körning, kan du prova med att ställa den till kontinuerlig gång, eller koppla upp den med sladd och stickpropp för att se vad som händer med tempen på KB
Är det bergvärme eller slinga i marken? Det var höga köldbärartemperaturer. Undrar om det kan ha något med saken att göra. Pumpens effekt blir så hög på grund av detta att kondensortrycket blir för högt innan temperaturgivarna hinner indikera onormala temperaturer. Värmer pumpen huset också eller gör den bara varmvatten? Att den inte har löst på 1,5 timme behöver inte betyda mer än att den har klarat en varmvattenberedning utan problem. En sak som kan vara värt att kolla är vid vilken temperatur varmvattenberedningen stoppar. Är det REGO 600 som styrsystem i pumpen är det kopplingsdifferensen i meny 2.4 som bestämmer detta. Fabriksinställningen är 5 grader. Stopptemperaturen blir inställd varmvattentemperatur plus halva kopplingsdifferensen.