0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Thermia D8 original är på 15A, men hittade ingen motsvarande på Siemens, så jag valde "närmast över". Kompressor 2,3 kW. Så 3RW3016 kanske räcker?
Har du ingen ÅF-thermia i närheten?Dom har mjukstart och vi tar 1432kr inkl moms och är lätt att byta.
Är det Carlo Gavazzi?
Det är ett kitt vi säljer och du tar bara bort kotet på klippsen och det följer med nya klipps och sedan bara sätta dit kablarna
youji:Du verkar vara väl känd med Thermia. Så kanske du kan svara?Min Diplomat 8 TWS är från 2005. Jag beställde ett nytt mjukstartkort 086L3505.Detta nummer står på levererad kartong. Men på kortets etikett står det 086L4698. Har jag fått rätt eller fel kort??
Vart har du beställt kortet ifrån?Ditt kort är rätt 086L4698 men borde stå 401p22E på själva kretskortet men när jag zomar in ser jag inget.Men inte ditt kort?
Kortet köpte jag från JS Energi.Mönsterkortet är märkt med 401722E
Då har du rätt kort.Ända jag kan tänka mig varför din display blev svart har att göra med det kittsystemet vi brukar byta kretskort för själva displaykortet och det berorpå åskan äter diplayen så den går sönder(svart) men jag har bytt både på gamla diplayen och dom som har den nya och inte märkt någon skillnad.Kanske bara blev något glapp när du startade första gången.
Tack för supporten när det gäller kortet!Man kan väl dra slutledningen att Thermia kunde vara mer exakta i vad för nummer som gäller för specifik pump. I den bransch jag jobbar i är det vldigt noga med att man väler rätt version på ersättningskorten, så jag är väl lite skadad kanske. Läste något inlägg lite längre upp att man tyckte det var viktigare att köra med Carlo korten än att inte använda någon mjukstart. Jag håller med. Sedan jag hittade vad felet var, så har kompressorn stått still. Låtit tillsatsen göra jobbet med att se till att vi har varmvatten. Min plan är nu att jag ska se om någon ÅF kan komma hit för att se om något mer kan behöva åtgärdas. Och bedöma om kompressor osv är i gott skick. Min förhoppning är att man då kan förvänta sig ett gäng år till av skön bergvärme. En sak jag vill veta mer om är det där med arr byta ut kondensatorer mot nya för bättre funktion. Ta reda på mer exakt vilka de är och var de sitter. För vid en första anblick kan jag bara se en. Men det finns säkert fler.