Nibe 1245. Hög kondensor på varmvatten?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Nibe 1245. Hög kondensor på varmvatten? (läst 1851 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Zenon
Expert på värmepump
Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
Antal inlägg: 266
Karma +0/-0
Kön:
Zenon
Zenon
Nibe 1245. Hög kondensor på varmvatten?
«
skrivet:
24 april 2021, 10:33:02 »
Citera
Nu är jag inte helt hundra på att de är på varmvatten, men igår när jag dusha var de ca 10 grader ute, bra temp inne, men märkte att de blev rätt kallt vatten mot slutet. Och brukar alltid höra att pumpen går igång för att köra vv när jag dushat klart, men inte nu så gick och kollade. Då var det larm, kan larmet ha med köldbärarevätskan att göra? För mitt kär är nere på 0 i tryck men jag vet att det går att köra trycklöst "ej vätskelöst" har inget transparant kärl så kan inte så, men det har varit nere på 0 i allafall 1 år. Också tyckt överlag att pumpen inte pallar lika höra framledningstemperare på varken vv lr värme denna vintern.
Jag starta bara om pumpen så gick den igen, så tippar på att de kanske är ett larm som kommer, men återställs auto vid nästa start försök, och att jag därför missat det innan. Kanske. Kollat larm loggen och det finns inte med där iallafall. Måste väl dyka upp flera gånger i rad för att hamna där!
Jag kör ett magnetit filer som är rätt fullflödes på värmesidan, samt systemet spolats massa gånger. Och sist jag kolla magnetit filtret var de inget där, de va förra sommaren. Så tror inte de är några problem på den sidan iallafall.
Loggat
Bostad:
Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem:
Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning:
Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering:
Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer:
1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster
: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation:
Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning:
16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata:
2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
tipo874
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4478
Karma +6/-0
Kön:
tipo874
SV: Nibe 1245. Hög kondensor på varmvatten?
«
Svar #1 skrivet:
25 april 2021, 08:53:38 »
Citera
Problemet är på varma sidan. Har inget med kalla sidan att göra.
Kan vara många termostater som stänger, kortslutning i någon radiator, högt ställd VV temp eller nåt annat som gör att värmen inte kan avges korrekt så att returen in till pumpen blir för varm.
Loggat
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
https://spiff.hax.se/log.html
Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.
Zenon
Expert på värmepump
Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
Antal inlägg: 266
Karma +0/-0
Kön:
Zenon
Zenon
SV: Nibe 1245. Hög kondensor på varmvatten?
«
Svar #2 skrivet:
25 april 2021, 08:56:15 »
Citera
Funderar dock ändå på att byta till ett transparent köldbärarkärl, och har hört att det skall finnas såna som är lätt att fylla själv, kan man bara ta en kanna och fylla, antar de är någon typ av lock upptill.
Idag måste jag fylla med pump osv osv!
Skall kika magnetit filtret. Rullat på bra inatt fast kallt så.
Loggat
Bostad:
Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem:
Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning:
Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering:
Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer:
1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster
: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation:
Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning:
16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata:
2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
Zyberdude
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3145
Karma +0/-1
Kön:
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Nibe 1245. Hög kondensor på varmvatten?
«
Svar #3 skrivet:
25 april 2021, 09:27:39 »
Citera
Troligen har du dåligt inkommande vatten så att det, enligt nibe, bildas skit på laddslingan och beredaren ska bytas!
Har du uplink gå in och kolla där hur ofta informationsmeddelandet kommer, om det bara är vid legionella körning ännu.
Loggat
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19428
Karma +15/-15
Smurfen.
SV: Nibe 1245. Hög kondensor på varmvatten?
«
Svar #4 skrivet:
25 april 2021, 17:46:59 »
Citera
Det kan lika gärna bero på för hög inställd vv temp eller felaktigt inställd cirkpump om den inte går i autoläge men bör synas i upplink eller garanterat synas i usb logg.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Zenon
Expert på värmepump
Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
Antal inlägg: 266
Karma +0/-0
Kön:
Zenon
Zenon
SV: Nibe 1245. Hög kondensor på varmvatten?
«
Svar #5 skrivet:
02 maj 2021, 08:32:35 »
Citera
Hittade felet.
Men innan jag gjorde det så rengjorde jag magnetit filter, satt typ inget på magnet staven, men när jag spola ur filtret kom en jävla massa, så jag undrar, sitter de nå typ av nät / galler invändigt? lr "lossnade" de mesta när man drog upp staven ur hålet kanske?
Samt började spola igenom systemet, men inge skit kom så slutade rätt snart.
Så blev de error igen och upptäckte att jag inte stängt av värmen till bubbelpoolen, som jag tömde för 2 veckor sedan
Så problemet löst samt lite skit rensning blev ett plus!
Loggat
Bostad:
Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem:
Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning:
Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering:
Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer:
1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster
: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation:
Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning:
16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata:
2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19428
Karma +15/-15
Smurfen.
SV: Nibe 1245. Hög kondensor på varmvatten?
«
Svar #6 skrivet:
02 maj 2021, 09:13:54 »
Citera
I så fall borde larmet ha uppkommit vid värme beredning och inte vv beredning men så var kanske fallet.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Zenon
Expert på värmepump
Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
Antal inlägg: 266
Karma +0/-0
Kön:
Zenon
Zenon
SV: Nibe 1245. Hög kondensor på varmvatten?
«
Svar #7 skrivet:
02 maj 2021, 09:15:15 »
Citera
Yes säkert, då jag har lite korta tidsintervaller inställda för vissa saker så jag antog fel!
Loggat
Bostad:
Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem:
Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning:
Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering:
Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer:
1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster
: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation:
Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning:
16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata:
2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Nibe 1245. Hög kondensor på varmvatten?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 3863
dolda: 0
användare: 7
Användare online
:
micke_011
macman
Micc
fresva
danghung
xxargs
T Ramsmark
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info