Författare Ämne: 16A huvudsäkring F1226 vs S1255  (läst 4859 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 648
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 16A huvudsäkring F1226 vs S1255
« Svar #15 skrivet: 10 april 2021, 18:14:20 »
Jag har ju logfiler från när VP n gick på endast tillsats i väntan på invertern,
har också informationsloggen från Nibe uplink när effektvakten gått in den
tiden. Har inte analyserat det närmare men om någon är intresserat kan jag
lägga upp filerna här.

"Zyberdudes" uppgift stämmer rätt bra, jag hade noterat den 30.1.2021:
L1 5,4 A;  L2  4,1 A;  L3  4,1 A vid 67 Hz 
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad X

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Vem är mupp
SV: 16A huvudsäkring F1226 vs S1255
« Svar #16 skrivet: 13 april 2021, 23:46:17 »
Vad kan S1255-12:an tänkas förbruka för ampere vid när den producerar värme för 8kW?

Citat från: NIBE Tekniska data S1255-12
Max driftström inklusive 0 kW elpatron 9A (Rekommenderad avsäkring 10A)
Det gäller vid 12kW. Den inbyggda effektvakten kan begränsa driftströmmen ytterligare.
 
Förbrukningen vid 8kW kan beräknas som: 8kW är 2/3 av 12kW.  Strömförbrukningen vid 8kW blir då 6A, dvs 2/3 av 9A

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29684
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: 16A huvudsäkring F1226 vs S1255
« Svar #17 skrivet: 14 april 2021, 08:47:06 »
Det gäller vid 12kW. Den inbyggda effektvakten kan begränsa driftströmmen ytterligare.
 
Förbrukningen vid 8kW kan beräknas som: 8kW är 2/3 av 12kW.  Strömförbrukningen vid 8kW blir då 6A, dvs 2/3 av 9A

Som jag skrev tidigare så är detta den totala strömmen för 3-fas 400 V men ström per fas kan inte beräknas på detta vis.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4376
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: 16A huvudsäkring F1226 vs S1255
« Svar #18 skrivet: 14 april 2021, 22:33:17 »
En modern 8 kW VP lär väl ha ett COP på ca 4 som sämst, vilket gör att den vid 8kW ut drar 2kW in. Det blir 666 W per fas. Dividera med 230V ger strax under 3A per fas.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 3041
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: 16A huvudsäkring F1226 vs S1255
« Svar #19 skrivet: 15 april 2021, 09:28:44 »
En modern 8 kW VP lär väl ha ett COP på ca 4 som sämst, vilket gör att den vid 8kW ut drar 2kW in. Det blir 666 W per fas. Dividera med 230V ger strax under 3A per fas.
Danfoss 8kW drar 1,67kWh med golvvärme och 32 i framledningstemperatur. Vid vv dear den iväg över 3kWh vid slutet av körningen
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad Valiant

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 16A huvudsäkring F1226 vs S1255
« Svar #20 skrivet: 17 april 2021, 15:27:25 »
En modern 8 kW VP lär väl ha ett COP på ca 4 som sämst, vilket gör att den vid 8kW ut drar 2kW in. Det blir 666 W per fas. Dividera med 230V ger strax under 3A per fas.
Nu får vi reda ut detta med ström, fas och spänning, exemplet gäller en 12kW värmepump. I grund tycker jag resonemanget tipo874 har stämmer bra. 2kW in ger ca 8kW ut vid COP på 4.
Ström per fas vid 8kW ut? Kompressorn / frekvensomriktaren är 3-fas, då räknar vi på 3x400V in.  A = 2000 / 400x1,73, vilket ger strax under 3A per fas, precis som tipo874 kommit fram till.
Vid full uteffekt 12 kW blir det ca 4,4A per fas. Tillkommer lite effekt till cirkulationspumpar.

Men när vi kommer till tillskottvärme är det annorlunda. I grundkoppling är dessa värmeelement kopplade mellan fas och nolla, d.v.s. 1-fas koppling, 230V.
Där finns 4 element, 1kW, 2kW, 2kW och 2kW.
1kW belastar en fas med 1000 / 230 = 4,3A
2kW belastar en fas med 2000/ 230 = 8,7A
3kW belaster en fas med 3000/ 230 = 13A
Effekt kopplas stegvis in i 7 steg, 1kW, 2kW, 1+2kW, 2+2kW, 1+2+2kW, 2+2+2kW, 1+2+2+2kW. Vilken eller vilka faser som belastas varierar med effektstegen.

Steg 7, max effekt 7kW:
I steg 7 blir det då 1+2kW =13A på fas L3
I steg 7 blir det då 2kW = 8,7A på fas L2
I steg 7 blir det då 2kW 0 8,7A på fas L1
Skulle man vilja begränsa strömmen, är det bra att maxa genom inställning till 6kW, då blir eltillskottet aldrig mer än 8,7 A på någon enskild fas, + kompressorns 4,4A per fas.
« Senast ändrad: 17 april 2021, 16:25:39 av Valiant »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29684
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: 16A huvudsäkring F1226 vs S1255
« Svar #21 skrivet: 18 april 2021, 00:14:59 »
Men när vi kommer till tillskottvärme är det annorlunda. I grundkoppling är dessa värmeelement kopplade mellan fas och nolla, d.v.s. 1-fas koppling, 230V.
Där finns 4 element, 1kW, 2kW, 2kW och 2kW.
1kW belastar en fas med 1000 / 230 = 4,3A
2kW belastar en fas med 2000/ 230 = 8,7A
3kW belaster en fas med 3000/ 230 = 13A
Effekt kopplas stegvis in i 7 steg, 1kW, 2kW, 1+2kW, 2+2kW, 1+2+2kW, 2+2+2kW, 1+2+2+2kW. Vilken eller vilka faser som belastas varierar med effektstegen.

Du måste titta på elschemat för en 400 V modell.
Här ser du att 3 kW elementet är kopplat på 400 V.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Valiant

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 16A huvudsäkring F1226 vs S1255
« Svar #22 skrivet: 18 april 2021, 09:03:01 »
Du måste titta på elschemat för en 400 V modell.
Här ser du att 3 kW elementet är kopplat på 400 V.
Jag tittade på elschema för min F1255-12, 3X400v, där kopplingen är som jag beskrivit. Jag ser att du tittar på F1255-6, 3X400V.  ::)
« Senast ändrad: 18 april 2021, 10:26:50 av Valiant »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29684
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: 16A huvudsäkring F1226 vs S1255
« Svar #23 skrivet: 18 april 2021, 15:09:58 »
OK, rätt fast fel, det jag visade var 1255-6, här är 1255-12 som också är kopplad på 400 v på 3 kW elementet.
Om den är kopplad fas-nolla så är ger den 1 kW och inte 3 kW.
De kopplar inte 3 kW mellan fas-nolla 230 V.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Valiant

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 16A huvudsäkring F1226 vs S1255
« Svar #24 skrivet: 18 april 2021, 15:30:42 »
OK, rätt fast fel, det jag visade var 1255-6, här är 1255-12 som också är kopplad på 400 v på 3 kW elementet.
Om den är kopplad fas-nolla så är ger den 1 kW och inte 3 kW.
De kopplar inte 3 kW mellan fas-nolla 230 V.
Rätt fast rätt. Jag skrev "grundkoppling", att det aktuella värmeelementet är ett 1/3kW. Grundkoppling = max 7 kW ut totalt ifall det aktuella motståndet är fabrikskopplat. Då ger det 1kW

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!