Hej,
När jag kör varmvattenberedaren larmar systemet för lågt flöde 7H. Har ett par frågor innan jag vill gå vidare. Pump från 2011, Innerdel: EKHVH016BB6WN, Ytterdel: ERLQ011CAW1
Servicetekniker har varit på besök (specialist på Daikin) och har fått förklarat att varmvattenberedearen troligen är igensatt/igenkalkad. Följande är gjort med pannan senaste månaden.
1. Flödesvakt/givare
2. Rengjort filtret
3. Säkerställt att shunten fungerar som den ska samt kopplat förbi shunten och matat varmattenberedaren direkt.
Säkerställt att cirkulationspumpen går som den ska
Domen från serviceteknikern är att min varmvattendel högst troligt är igensatt/igenkalkad.
Lösningar: Rengöring av varmvattenberedaren utan garanti att det hjälper, ca en dags jobb inklusive byte av vissa delar. Est kostnad 8000-10000 sek
1. Låter detta som en vettig dom eller finns där något annat uppenbart jag bör undersöka?
2. Skicka den pga åder och köpa ny eller investera i en panna som kan kosta ytterligare 10000 i reparation imorgon?
3. Serviceteknikern säger att Daikin inte tillhandahåller innerdelar separat utan att både innerdel och ytterdel behöver bytas. Kan det stämma?
Ha det finfint!
Jens
7H innebär flödesproblem under drift.
Du kan ha ett antal saker som orsakar detta:
1.Magnetit som sätter sig kring din flödesvakt (magnetisk brytare) som gör att den inte flyttar sig när cirk pump går igång.
2. Igensatt värmeväxlare i maskinen (skall spolas baklänges i så fall)
3. Igensatt filter på din returledning
Eller en kombination av alla dessa fel.
Du kan även ha luft i din värmeslinga (din modell har en tank ovan kompressorn och inloppet i den är i botten) det kan samlas luft därinne som spökar.
Kontrollera om din cirkulationspump inte är satt på lägsta farten, det kan också avhjälpa felet.
Inga nya maskiner idag är kompatibla med din modell dessvärre.
Dock skall det inte vara problem för en vass kille att fixa din maskin.
Mvh
Daikin