Jag har bott några år i ett hus i Svealand, och huset är uppvärmt med en flvp, en sju år gammal Nibe F-370. Jag får intrycket att pumpen inte riktigt "räcker till". Jag har provat olika värmekurvor, och över en hel vinter behöver vi ha kurva 8, som ger 39 grader framledningstemperatur vid 0 grader utomhus. Lägre kurvor (typ 5 eller 6) ger inte tillräckligt varmt inomhus. Inga förskjutningar på kurvan i övrigt. Vid 10 minusgrader blir framledningstemperaturen 50 grader. Så kallt blir det väldigt sällan här, men vi har haft några såna dagar i februari. Givetvis blir det en hel körning på elpatronen vid -10, men det är ok. Problemet är att det blir en hel del körning på elpatronen även vid 0.

Den så kallade frånluften är inte de 21 grader vi har inomhus, då frånluftskanalerna tar en omväg via vinden, där kanalen inte är tillräckligt isolerad, innan luften slutligen når pumpen, nerkyld några grader ner till kanske 18 grader.

Visst kan man tänka sig att göra om isoleringen av kanalerna på vinden, men det skulle kräva total omdragning där uppe, då kanalerna redan ligger för nära både golv och vägg för att möjliggöra tillräckligt tjock isolering.

Eller så gör man något helt annat. T.ex installerar bergvärme. Vilken typ/prestanda på pump tror ni jag behöver? Om jag vill ha fram 50 grader framledningstemperatur vid 10 minusgrader, fixar en bergvärmepump det utan att tillsatsen går igång alls? Hur mång kw pratar vi då?

Kan tillägga att i januari förbrukade vi 4000 kwh. På årsbasis förbrukar vi ca 20.000 - 24.000 kwh. En sommarmånad som juli brukar vi ligga på 800kwh, då har vi i princip ingen uppvärmning alls, det drygt 20-gradiga vattnet i rören pumpas bara runt. Vi gör slut på ca 10 m2 vatten per månad (men hur mycket av det som är varmvatten har jag inte koll på). Samtliga termostater på elementen i husen är alltid satta på max, året runt. Värmepumpen får avgöra värmen på det vatten som pumpas fram till elementen.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10472
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Funderar på bergvärme istället för flvp.
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2021, 14:53:15 »
Hej! Svealand är stort, ska man försöka räkna på det behövs närmare information om var huset står, storlek och när det är byggt? Temperaturdata från t.ex. Särna eller Nynäshamn skiljer mycket... Er årsförbrukning är hög, så en mer kraftfull värmepump än F370 skulle göra stor nytta. NIBE värmekurva 9 med förskjutning +1 ger 50 °C framledningstemperatur vid -10 °C ute. Samma kurva ger 42,5 °C framledning vid ±0 °C ute.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad lillrasken

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Funderar på bergvärme istället för flvp.
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2021, 15:19:53 »
Hej! Svealand är stort, ska man försöka räkna på det behövs närmare information om var huset står, storlek och när det är byggt? Temperaturdata från t.ex. Särna eller Nynäshamn skiljer mycket... Er årsförbrukning är hög, så en mer kraftfull värmepump än F370 skulle göra stor nytta. NIBE värmekurva 9 med förskjutning +1 ger 50 °C framledningstemperatur vid -10 °C ute. Samma kurva ger 42,5 °C framledning vid ±0 °C ute.
Stockholms län, södra svealand. Huset är ett ett enplans-hus ca 85m2, plus inredd källare, även den ca 85m2. På markplan är det vattenburna radiatorer som sköter uppvärmingen, i källaren vattenburen golvvärme. Enrörssystem. Vi håller ca 20-21 grader inne både uppe och nere.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10472
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Funderar på bergvärme istället för flvp.
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2021, 15:53:28 »
Ok, det var bra med lite mer info om huset. Runt omkring Stockholm kan man säga att dimensionerande vinterutetemperatur DVUT är ca -16 °C. Hoppas det är rejält med isolering under golvvärmen i källaren. Ettrörssystem kan vara lurigt, särskilt om de är lite äldre. Vilken framledningstemperatur behövs i radiatorerna för att hålla 20-21 °C inne i markplan när det är -16°C ute? (eller t.ex. -10°C)

Det har varit några relativt milda år nu, förutom lite kallt i år, så bäst är att utgå från den högre årsförbrukningen 24.000 kWh. Man brukar dra bort 5000 kWh för hushålls-elen så det blir runt 19.000 kWh för värmen och varmvattnet. En traditionell frånluftsvärmepump såsom F370 sparar ca 7000 - 9000 kWh/år så länge kompressorn fungerar som den ska. Det betyder att faktiskt värmebehov landar på runt 27.000 kWh/år. Med en bergvärmepump på 8 kW såsom NIBE F1245-8 skulle energibesparingen bli hela 20.000 kWh/år och nettoförbrukningen till värmepumpen 7000 kWh/år. Alltså totalt ca 12.000 kWh/år med hushålls-el. Värmepumpen har då 99% energitäckningsgrad och klarar ner till -8 °C innan den behöver stöttning av el-patronen.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!