Hjälp ! Min IVT 495 Twin - går fullt på elpatron 9kw
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Hjälp ! Min IVT 495 Twin - går fullt på elpatron 9kw (läst 3276 gånger)
0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.
M@ZE
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 142
Karma +0/-0
M@ZE
Hjälp ! Min IVT 495 Twin - går fullt på elpatron 9kw
«
skrivet:
10 mars 2021, 22:36:36 »
Citera
Hej,
Såg nu efter att jag försökte duscha då det var ljummet vatten att elpatronen går på 9kw. Så har den stått nu 2-3 timmar och det är -2 grader ute. Inga andra felmeddelanden eller nått, men känns lite märkligt. Men att vattnet i tanken inte blir tillräckligt varmt är såklart något som är fel, och står den såhär med 9kw patron så blir det dyrt.
Startade om den 2 gånger, men tog ett tag så gick patronen in.
Kan det vara legionella bakterie körningen ?
Edit : tittade nu imorse, den stod på elpatron 9kw fortfarande. Kan inte förstå varför, inga larm. Startade om den igen, och sen dess har den inte slagit på elpatron.
Edit 2 : nu för 4 timmar sen tog jag en relativt snabb dusch och nu går den på elpatron igen med 4,7kw.
«
Senast ändrad: 11 mars 2021, 16:30:08 av M@ZE
»
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29438
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Hjälp ! Min IVT 495 Twin - går fullt på elpatron 9kw
«
Svar #1 skrivet:
12 mars 2021, 08:26:09 »
Citera
Läs av GT3:1, GT3:2 och GT3:3 ?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
M@ZE
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 142
Karma +0/-0
M@ZE
SV: Hjälp ! Min IVT 495 Twin - går fullt på elpatron 9kw
«
Svar #2 skrivet:
12 mars 2021, 14:23:50 »
Citera
Verkar ha varit överhettningsskyddet som löst ut, varför kan inte pumpen larma om det ?? Hade jag inte gått och tittat på pumpen lite då och då så hade den stått och kört för fullt.
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29438
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Hjälp ! Min IVT 495 Twin - går fullt på elpatron 9kw
«
Svar #3 skrivet:
12 mars 2021, 17:10:46 »
Citera
Du menar att den värmer med kompressorn men inte elpatron?
Då är det sannolikt överhettningsskyddet, men kolla upp reläna till elpatron, det finns en risk att dessa börjar bli dåliga.
Överhettningsskyddet har tyvärr inget larm.
Sen borde kompressorn själv orka värma upp tanken så här års, om inte huset drar mycket värme?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
M@ZE
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 142
Karma +0/-0
M@ZE
SV: Hjälp ! Min IVT 495 Twin - går fullt på elpatron 9kw
«
Svar #4 skrivet:
13 mars 2021, 12:07:06 »
Citera
Nej, den stod konstant i minst 12h och körde på elpatron när det var -2 grader ute. Nu efter att jag återställt överhettningsskyddet börjar det bli enormt varmt inne i huset istället och för en stund sluta köra elpatron, men nu precis gick den med elpatron 2,9kw och det är +5 grader ute.
Inte så konstigt att det är svin varmt då GT1 visar 44 grader framledningstemp och börvärdet ska vara 30,3. Man kan ju inte klaga på att det är kallt inne iaf
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29438
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Hjälp ! Min IVT 495 Twin - går fullt på elpatron 9kw
«
Svar #5 skrivet:
13 mars 2021, 13:21:38 »
Citera
Då måste du kontakta en elektriker för att byta ut typ kraftkortet med elpatronens relän.
Det som händer är att reläna till elpatron fastnar och drar upp temperaturen så pass högt att överhettningsskyddet löser ut.
Styrningen fattar inte att överhettningsskyddet löst, utan tror den bränner på med elpatron fast den inte gör det.
Sen finns det fler saker som inte verkar OK, shunten borde reglera ner temperaturen om skilllnaden mellan är och börvärde är 14 C på framledningen.
Kompressorn borde orka värma huset så här års utan elpatron, så jag misstänker att det är flera saker som är trasiga.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
M@ZE
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 142
Karma +0/-0
M@ZE
SV: Hjälp ! Min IVT 495 Twin - går fullt på elpatron 9kw
«
Svar #6 skrivet:
13 mars 2021, 13:54:37 »
Citera
Ja det kan ju helt enkelt vara fler saker som strular. Såg att elförbrukningen igår var totalt 104kwh och då var det milt väder ute, mindre bra.
Jag stängde av och satte på den imorse och nu verkar den förstå att den inte ens behöver gå med elpatron eller ens kompressor för den delen. Man kanske skulle koppla ut elpatronen för att vara på säkra sidan, lär nog inte bli så kallt framöver.
Får hit en IVT firma på Onsdag men det är mer för att kolla på vad som kan ersätta en sån här IVT 495 Twin, vilket inte verkar helt enkelt.
Nibe pratade jag med igår och det enda dom rekommenderade för 212kvm var luft/vatten + en Frånluftsmodul.
«
Senast ändrad: 13 mars 2021, 14:08:25 av M@ZE
»
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29438
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Hjälp ! Min IVT 495 Twin - går fullt på elpatron 9kw
«
Svar #7 skrivet:
14 mars 2021, 12:05:28 »
Citera
Jo, det finns dåligt med grejer som kan ersätta en 495 twin.
Ofta är kollektorn en kort markslinga eller en kompaktkollektor och dessa går inte att koppla till en normal bergvärmepump rakt av.
Det går kanske att komplettera markkollektorn med en till jordvärmeslinga eller nått?
Känns lite synd att bara skrota den och sätta in en luft/vatten värmepump.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
M@ZE
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 142
Karma +0/-0
M@ZE
SV: Hjälp ! Min IVT 495 Twin - går fullt på elpatron 9kw
«
Svar #8 skrivet:
14 mars 2021, 20:00:28 »
Citera
Jag tyckte dock han sa att dom flesta köper en IVT 840/860 frånlufts, alternativt koppla på en mindre bergvärmepump som klarar det mindre borrdjupet som man borrade för 495 Twin men det blir det dyraste alternativet. Kanske att deras frånluftspumpar räcker och för del delen sänker kostnaden mot vad vad vi har idag. Vi får se vad rekommendationen och offerten blir på Onsdag.
Edit : jag ställde mer Max värdet på elpatronen till 1,5kw, såklart så kör den på angivna maxvärde och skillnaden mellan verklig ut temp och börsvärdet är ca 8grader. Fattar inte varför den tycker att den ska dra på med elpatron när det redan är alldeles för varm ut temp. Nu satte jag elpatronen till 0kw.
«
Senast ändrad: 14 mars 2021, 22:54:03 av M@ZE
»
Loggat
Sweban
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Sweban
SV: Hjälp ! Min IVT 495 Twin - går fullt på elpatron 9kw
«
Svar #9 skrivet:
25 mars 2021, 20:13:37 »
Citera
Hej,
Sitter också på en ivt495 som än så länge funkar fint, men antar att det kan gå snabbt utför. Har också förstått att det inte finns någon likvärdig ersättare så alltid intressant vad andra som sitter i samma sits väljer för alternativ, så att man själv är lite mer förberedd när dagen väl kommer och den brakar ihop och imploderar.
Ha det gott
Loggat
M@ZE
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 142
Karma +0/-0
M@ZE
SV: Hjälp ! Min IVT 495 Twin - går fullt på elpatron 9kw
«
Svar #10 skrivet:
26 mars 2021, 10:53:35 »
Citera
Precis, mycket märkligt att ingen tagit fram en NY version av denna typ av kombinerad VP.
Jag har fått lite olika förslag, dels en ren frånlufts värmepump IVT 840 eller en mindre Bergvärmepump som kan utnyttja det redan befintliga borrhålet plus en frånluftsmodul.
SÃ¥ Antingen :
En ren Frånluft - IVT 840
Eller liten BV (IVT Premiumline HQ 4,5 plus en IVT WBX)
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 9779
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Hjälp ! Min IVT 495 Twin - går fullt på elpatron 9kw
«
Svar #11 skrivet:
26 mars 2021, 11:24:22 »
Citera
Är huset 212 kvm och de rekommenderar IVT 840?? Var i landet står huset? Byggår? Elförbrukning totalt när IVT 495 fungerade som den skulle?
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
M@ZE
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 142
Karma +0/-0
M@ZE
SV: Hjälp ! Min IVT 495 Twin - går fullt på elpatron 9kw
«
Svar #12 skrivet:
06 april 2021, 23:42:28 »
Citera
Josth,
Ja stämmer, rekommendation av nått av dom förslagen jag skrev fick jag offererat.
Huset 212kvm, byggår 2005 i Stockholm. Förbrukning totalt 16.700kwh. Nu går pumpen normalt igen så ingen panik men ville även veta vad jag har för alternativ när det väl är dags.
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 9779
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Hjälp ! Min IVT 495 Twin - går fullt på elpatron 9kw
«
Svar #13 skrivet:
07 april 2021, 11:52:00 »
Citera
Årsförbrukningen ser helt normal ut för storleken på huset. IVT 840 rekommenderas bara upp till ca 130 kvm sedan är det modell 860 som gäller för större hus. Konstigt att de inte sett det. Ett annat alternativ är NIBEs minsta bergvärme inverter 1255-6 med FLM frånluftsmodul men förmodligen skulle borrhålet helst behöva kompletteras med en kortare jordvärmeslinga.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
M@ZE
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 142
Karma +0/-0
M@ZE
SV: Hjälp ! Min IVT 495 Twin - går fullt på elpatron 9kw
«
Svar #14 skrivet:
07 april 2021, 18:40:02 »
Citera
Hmm jag har för mig att han sa att 860 är en annan typ av modell som inte är anpassad för mitt lösning/ventilation. Har frånluft idag och tilluftsventiler. Men tyckte han sa något om det. Dom är ju återförsäljare/service partner till IVT och jäkligt duktiga, konstigt isåfall kan man tycka.
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Hjälp ! Min IVT 495 Twin - går fullt på elpatron 9kw
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 539
dolda: 0
användare: 9
Användare online
:
Perik
T16_AeRo
lubbis
Jisse
Josth
tyke
kWhalp
Per83
Nocoll1948
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info