Jag har inte möjlighet just nu, avståndet är 1,5 h så lite i överkant kanske med tanke på hur lång tid själva arbetet skulle ta.
Säkerhetsventilen hålls öppen genom att vrida den moturs och hålla den stilla i det läget. Inget som behöver göras längre än ett par sekunder.
Säkerhetsventilen är lite speciell, den är fjäderbelastad och självåtergående. Desto mer man vrider desto trögare blir den. Vrider man för långt så stängs den med ett klick och motståndet i "ratten" upphör.
Man behöver aldrig vrida den medurs.
Vrider man lite och släpper så återgår den i stängt läge igen. Så det blir aldrig fel egentligen.
När du har systemtryck så blir det ett strömningsljud när den öppnas. Vid lågt tryck är ljudet minimalt/inget.
I praktiken, töm trycket med säkerhetsventilen "2,5 bar", se systemmätaren hur bli noll. Pumpa expansionskärlet till 0,5 bar. Öppna säkerhetsventilen. Nu kan trycket blivit lägre i expansionskärlet. Pumpa då till 0,5 bar igen. Öppna säkerhetsventilen igen. Är expansionskärlet 0,5 bar nu så är allt riktigt. Annars upprepa en gång till. Fyll på systemvattentrycket till 1 bar.
Nibes manual beskriver lite, men inte helt i detalj.
Sidan 9 och 20.
https://vpkollen.se/uploaded/manualer/Nibe/Fighter_360P.pdf