be dom kontrollere givaren som sitter på förångaren . den ska vara isolerad samt gärna vara fylld med kontakt pasta .
sen bord trycken mätas upp i samband med avfrostning .och kontrollera gastempen det kan vara så att det fattas köldmedel. du skulle till och med kunna byta högtrycks pressostaten i fall fjädern blivit utmattad.
har även en fråga till dig vilka temperaturer har du i kretsen när den löser för dig?
om jag inte missminner mig sitter det danfoss kp5 på starlinen med automatisk återgång löser på30-32bar med 5bars differans tryck (rena skräckfilmen)