Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Akut hjälp med inställningar..
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Akut hjälp med inställningar.. (läst 1197 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Mikkil
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Mikkil
Akut hjälp med inställningar..
«
skrivet:
12 februari 2021, 12:53:54 »
Citera
Hej, har en Bosch CC 160 13,5 kW (Samma som IVT Optima)
Får inte värmen och fungera, kan nån som är kunnig kika igenom dessa värden:
Tack på förhand..
T1 34,8
värmesystem start 32,8
värmesystem stopp 36,9
T2 -3.9
T3 60.9
Varmvatten start 50.0
Varmvatten stopp 60.0
T6 71.4
T8 34.9
T9 30.2
Varmvatten stopp 52.0
T10 30,9
T11 -10,9
T12 -3,9
«
Senast ändrad: 12 februari 2021, 12:56:05 av Mikkil
»
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30446
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Akut hjälp med inställningar..
«
Svar #1 skrivet:
12 februari 2021, 13:05:18 »
Citera
Kan du precisera vad det är som inte funkar?
Är det kallt överallt och kalla element, eller är det varmt någonstans?
Halv-varm?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Mikkil
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Mikkil
SV: Akut hjälp med inställningar..
«
Svar #2 skrivet:
12 februari 2021, 13:16:16 »
Citera
Känns som ute-delen inte vill vara med och bidra alls..Går på elpatron hela tiden, har så gjort en längre tid.
En tidigare har bytt 4-vägsventilen för ett par år sen. Men har inga larm på att denna skulle vara defekt i dagsläget..
Har kolla filter etc som ser rent ut.
Loggat
Mikkil
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Mikkil
SV: Akut hjälp med inställningar..
«
Svar #3 skrivet:
12 februari 2021, 13:18:26 »
Citera
Tänkte om värdena såg helt galna ut, kanske ser ok ut?
Styrkortet för Eltillskottskortet som är slut..
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30446
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Akut hjälp med inställningar..
«
Svar #4 skrivet:
12 februari 2021, 13:36:37 »
Citera
T11 är lite låg vid avläsningen, men om utedelen inte ser ut som en isklump så funkar nog avfrostningen?
Värdena är annars OK.
Behöver du verkligen 60 C på varmvattnet, jag skulle annars sänka VV-stopp till 55 så kanske den kör lite mindre elpatron?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Mikkil
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Mikkil
SV: Akut hjälp med inställningar..
«
Svar #5 skrivet:
12 februari 2021, 13:39:42 »
Citera
Tack för svaret, kan man verifiera avfrostningen på nåt sätt?
Sänker värdet på varmvattnet till 55...
Ska testa lite när jag kommer hem..
Loggat
Mikkil
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Mikkil
SV: Akut hjälp med inställningar..
«
Svar #6 skrivet:
12 februari 2021, 15:19:25 »
Citera
Tittar jag på inställningarna så har jag satt Max vattentemp till 52, men ligger ändå runt 60 grader..
Vart sätter jag denna parameter?
Fundersam...
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30446
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Akut hjälp med inställningar..
«
Svar #7 skrivet:
13 februari 2021, 00:01:13 »
Citera
Skumt, det som kan påverka är om värmepumpen vill spetsa med el.
Då shuntar värmen från samma tank som värmer VVB så detta kan påverka VV-temp.
Men i ditt fall är börvärdet på framledningen en bit under 40 C så detta borde inte trycka upp temperaturen där?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Akut hjälp med inställningar..
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1011
dolda: 0
användare: 12
Användare online
:
ChristianJ
krambriw
Jisse
HBerggren
mindis
Mike
Nocoll1948
Carl N
Raketost
tyke
OlofZ
jishi
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info