Författare Ämne: Fel på avfrostningselement EB16 (326) - Nibe F730  (läst 11844 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad dahnarius

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fel på avfrostningselement EB16 (326) - Nibe F730
« Svar #15 skrivet: 12 februari 2021, 19:31:27 »
du ska justera så du har korrigeringsfaktorn så nära 1.0 som möjligt, elpatronerna ska vara på -700. Då går den på aktiv avfrostning om gm är under -260, bt16 har varit -16 i mer än 30 minuter, eller om bt16 är -21 grader. Då blir det en aktiv avfrostning, som körs med avfrostningselementen. Sen att styret är skit och lägger felkoder i ett, går inte göra något åt, du ska ha nått en viss temp inom en viss tid, gör det inte det, då lägger skräpet en felkod.  Har man inte nog stort hus, och nog många frånluftsventiler, så kommer man aldrig få dessa pumpar att funka optimalt!

Nu har jag även fått dessa ''felmeddelanden'' i 2 dagar i sträck. Vi har haft runt -10 till -14 utomhus. Pumpen verkar fungera normalt. Vi har fortfarande garanti på vår F730. Är det värt att kalla ut tekniker? ÄR det ens ett fel?

Sedan hur kollar jag om elpatronen är på -700.

Utloggad Introx

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fel på avfrostningselement EB16 (326) - Nibe F730
« Svar #16 skrivet: 15 februari 2021, 12:28:03 »
Hej! Har även jag fått detta meddelande under några dagar. Har inte gjort någon riktig loggning, men jag ser åp historiken i nibeuplink att bt21 skjuter i höjden emellanåt. Se bilder. 1 veckas historik och 1 dags historik.
För en glad amatör verkar ju detta som att pannan släpper igenom inneluft rätt igenom ibland? Detta verkar sammanfalla med soliga dagar.
Gravt fel på pannan eller inställning som enkelt kan justeras?
Bt16 finns ju inte med i historiken, så får nog ta o logga den i dagarna efter en omstart.
Nån av er andra med detta felmeddelande som ser samma mönster på bt21?
Är detta ens nåt som har med saken att göra? Eller är detta bara så en F730 avfrostar sig?
« Senast ändrad: 15 februari 2021, 12:32:22 av Introx »

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2812
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Fel på avfrostningselement EB16 (326) - Nibe F730
« Svar #17 skrivet: 15 februari 2021, 22:15:55 »
Bt21stiger när den avfrostar
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad NiJa

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 298
  • Karma +0/-0
SV: Fel på avfrostningselement EB16 (326) - Nibe F730
« Svar #18 skrivet: 16 februari 2021, 17:28:47 »
Kontaktade min installatör idag. Han i sin tur kontaktade Nibe.

Svaret från Nibe - enligt min installatör - var att felmeddelandet kunde bero på referensvärdet för lufthastighetsgivaren. Det är dock rätt inställt.

Annars menade Nibe att elpatronen måste jobba för att få bort eventuell is på avfrostningselementet. Som jag förstod det menade Nibe att kompressorn får jobba för hårt annars när det är riktigt kallt ute. Nibe hade sagt att elpatronen (tillskottselement alltså) bör vara inkopplat från när utetemperaturen är 0 grader.

Jag tycker det låter långsökt. Visst borde väl pumpen klara av att arbeta utan tillskott? Det har vi avhandlat här: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=73677.0

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2812
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Fel på avfrostningselement EB16 (326) - Nibe F730
« Svar #19 skrivet: 16 februari 2021, 19:46:54 »
Man tycker ju det, men tydligen inte!
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad NiJa

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 298
  • Karma +0/-0
SV: Fel på avfrostningselement EB16 (326) - Nibe F730
« Svar #20 skrivet: 20 februari 2021, 13:33:28 »
Funderat lite mer. Tänker att Nibes teori inte håller hela vägen. Om det verkligen var is på avfrostningselementet borde larmet återkomma oftare/snabbare. Under alla de veckor vi hade ca -10 eller kallare utomhus kom larmet 6 gånger. Vid samtliga tillfällen stängde jag av pumpen och startade om den efter 5 sekunder. Då vara larmet borta (precis som larmmeddelande säger). Dock borde väl larmet återkommit tämligen omgående om det fanns is på avfrostningselementet?
Vid något tillfälle gick det 6 dagar innan larmet kom åter. Borde mer stödja den teori som Don Pablo skrev 10/2 om att vissa parametrar ska uppnås- annars larm...

Utloggad Robban67

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fel på avfrostningselement EB16 (326) - Nibe F730
« Svar #21 skrivet: 07 april 2021, 23:06:49 »
Hej! Jag har haft meddelandet "Fel på avfrostningselement EB16" till och från de senaste två åren. Installatören har varit här ett antal gånger, men det ser inte ut att bli bättre. Under det senaste året tappade pumpen även ofta uppkopplingen till Nibe Uplink. Därför fick jag ett nytt Display-kort och nytt avfrostningselement i slutet av februari på garantin. Pumpen gick bra i knappt två veckor sedan kom  "Fel på avfrostningselement EB16" tillbaka. Det kommer alltid 9-10min efter "Avfrostning pågår". Och ca 10-15gånger per dygn.
De senaste dagarna har "EB16" ersatts av "Kalibrering av luftflödesgivare BS1 är inte utförd". Även den kommer ca 10min efter "Avfrostning pågår". Och 6-12ggr/dygn.

Värmen i huset funkar i övrigt bra. Uppkopplingen till Uplink verkar funka fint nu.
Det är en F730 som sitter i 140m2 i fjällen. Radiatorer, men ingen golvvärme.

Jag har loggat det senaste dygnet. Och kontaktat installatören, men det känns oklart om dom kan fixa detta...
Jag är ganska okunnig gällande värmepumpar tyvärr. dontknow
Det finns garanti kvar, men inte särskilt många månader, därför är jag lite angelägen att få koll på detta.

Tips hur jag kan agera mot installatör/Nibe?
NibeF730 från 2018. 140m2.

PenttiFIN

  • Gäst
PenttiFIN
SV: Fel på avfrostningselement EB16 (326) - Nibe F730
« Svar #22 skrivet: 09 november 2021, 03:49:39 »
Hello

Only way to fix this problem is repositioning of the BT21 sensor. BT21 should be moved from current position to the side of the evaporator. It can be easily positioned below the fan motor by opening the foam cover.

My serviceman did this modification and everything is OK now.


Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2812
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Fel på avfrostningselement EB16 (326) - Nibe F730
« Svar #23 skrivet: 09 november 2021, 05:20:42 »
original sitter bt21 nedanför förångaren, och är ofta blöt i vatten, och kan täckas av is, det går att sätta den i avluftskanalen, har gjort det på en värmepump
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Jakke716

  • Gäst
Jakke716
SV: Fel på avfrostningselement EB16 (326) - Nibe F730
« Svar #24 skrivet: 19 december 2022, 10:26:54 »
Är det nån som fått någon klarhet i detta? Jag har får samma felmeddelande men har inte lyckats lösa det. Värme fungerar bra i övrigt men frustrerande att inte förstå varför jag får felet.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2812
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Fel på avfrostningselement EB16 (326) - Nibe F730
« Svar #25 skrivet: 19 december 2022, 19:17:50 »
felet kommer av att ventilation är felaktig, du måste in i inställningarna och se till att korrigeringsfaktorn, helst hamnar under 1.0
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Jakke716

  • Gäst
Jakke716
SV: Fel på avfrostningselement EB16 (326) - Nibe F730
« Svar #26 skrivet: 20 december 2022, 08:20:55 »
Okej, min korrigeringsfaktor är 0,96 ser jag när jag kikar i menyn 5.1.5.1, men jag får ändå felkoden...kör 73% fläkthastighet och BS1 visar 257.

Gradminutsinställning i meny 4.9.3 är:
Start kompressor: -60
Startdifferens tillsats: 700
Diff. mellan tillsatssteg: 100

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!