0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
En tumregel är att delta T på varje slinga är ca 4 -5 C , bry dig inte om LK:s papper, LK går på schabloner och vet inget om vad värmekällan är och hur värmen styrs ut från den och då ska alla ställdon vara borttagna. Stryper gör man på nedre fördelaren. Hur är matarrören dragna, 1 stam för allt eller 1 stam för varje, med en stam för allt så kan det bli så att ena delen stjäl värme från andra när termodonen ökar och minska. Vad står cirk-pumpen på för fart, det gäller att den orkar få till ett flöde som räcker till allt. Öka farten på den om det går.
Öppnar du alla strypningar lär totala flödet öka.Men! Vattnet väljer alltid den lättaste vägen och det är nog ditt problem. Du behöver strypa någon/några slingor där flödet är onödigt högt så vattnet tvingas välja de lite jobbigare vägarna också.// Magnus
Jag har stort sett struntat i LKs beräkningar då de i mitt fall är schablonmässigt beräknade med 50W/m2 vilket är alldeles för högt i mitt fall. Jag har gjort som så att jag öppnade alla slingor Max, sedan så möter jag returtemp på varje slinga och den kallaste = troligen den längsta, fick fortsatt vara fullt öppen. Resterande slingor har jag strypt in för att få ungefär samma returtemp. Därefter har jag finjusterat varje slinga (ej den fullt öppna) för att få samma temperatur i varje rum. När allt är på samma nivå så har kurvan justerats. Värmebärarpumpen har fått gå på autodrift och då varierar flödet. Nu har jag hittat hyfsat rätt men jag har nog ett ganska komplext system där allt är golvvärme men det är fördelat på ingjutet i betong och liggandes i träbjälklag, dessutom har jag totalt 6st fördelare pga att huset byggts ut i omgångar och husets konstruktion vilket försvårar det hela. Sen kan jag ju nämna att jag fortfarande inte är riktigt överens med styrningen i F1255.
Tack för ditt svar. När jag tittar på min ritning så har två slingor som är öppna helt, en i varje fördelarskåp (vi har två). Men det är alltså endast den längsta som ska vara helt öppen? Får nog köpa en ir-termometer
Om du har flera skåp så lämna den längsta öppen i vardera skåp. Jag har som sagt 6skåp och har så 6slingor fullt öppna, en i varje skåp. Sen är det bara börja justera... 2 skåp borde gå snabbt.