Ser lättare då man sitter vid en dator. Ser ut som att din integral den 7.2 är >900 därför slår tillsats på, sen då den kommit "under" 900 slåt den av, kompressorn orkar inte värma och integralen sjunker igen. Tillsats går på igen. I dina bilder kolla på punkt 25, var väl -400 någonting där.
Punkt 25https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;ts=1612708477;topic=74027.0;attach=104766
Datumet är 7.2 (den andra bilden du bifogade)https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;ts=1612706789;topic=74027.0;attach=104748
Kan du ta kortare tidsintervall så att man förstår integralen bättre. Vet inte om det tar 30 minuter eller 5 minuter för den att droppa 1000 nu, och det låter tokigt.
Var det 8.2 som integralen var på 0? kl 0200 Och sedan dess har det bara gått neråt? Hur ser det ut där?