Utloggad Henke_01

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 176
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Smutsfilter Nibe F1255
« Svar #15 skrivet: 08 februari 2021, 13:48:07 »
Ska du rensa köldbärarens filter så stäng av maskin, vrid den nedåtvända kranen 90 grader med lämpligt verktyg, skruva av locket på ovansidan, plocka upp filtret, göra rent. Återmontera och starta. Klart.

// Magnus

Nu var det inte rensning av köldbärarens filter jag undrade över, hur jag gör det vet jag nu. Det var luftningen jag var osäker på hur man gör, men det kanske du vet?

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Smutsfilter Nibe F1255
« Svar #16 skrivet: 08 februari 2021, 14:50:06 »
Du behöver en extern pump med lite kapacitet och en större hink/tunna/dunk att cirkulera vätskan i tills luften är borta.
Stäng av maskin, vrid nedåtvända kranen 90 grader, koppla på två slangar på anslutningarna på varje sida, en via en pump som suger vätska utan luft från botten på tidigare nämnda hink och den andra som mynnar ut i hinken. Fyll hinken med vätska (vatten+sprit) och öppna kranarna, starta pumpen och kör tills ingen luft finns i, kan ta en stund. När du är nöjd stryper du utloppet för att bygga upp ett lätt övertryck och stänger av pump och tilloppet. Vrid på nedåtvända kranen igen och starta maskin. Städa upp och ta en öl, klart.

Men innan du börjar krångla, var hyggligt säker på att du har luft i systemet. Det brukar låta om det och/eller saknas vätska i nivåkärlet.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Henke_01

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 176
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Smutsfilter Nibe F1255
« Svar #17 skrivet: 08 februari 2021, 16:08:56 »
Du behöver en extern pump med lite kapacitet och en större hink/tunna/dunk att cirkulera vätskan i tills luften är borta.
Stäng av maskin, vrid nedåtvända kranen 90 grader, koppla på två slangar på anslutningarna på varje sida, en via en pump som suger vätska utan luft från botten på tidigare nämnda hink och den andra som mynnar ut i hinken. Fyll hinken med vätska (vatten+sprit) och öppna kranarna, starta pumpen och kör tills ingen luft finns i, kan ta en stund. När du är nöjd stryper du utloppet för att bygga upp ett lätt övertryck och stänger av pump och tilloppet. Vrid på nedåtvända kranen igen och starta maskin. Städa upp och ta en öl, klart.

Men innan du börjar krångla, var hyggligt säker på att du har luft i systemet. Det brukar låta om det och/eller saknas vätska i nivåkärlet.

// Magnus

Ja, det där lät ju jäkligt krångligt. Men "DonPablo" skrev ju ett inlägg tidigare om hur man kunde göra...

"Om man inte har tillgång till rundpumpningsanordning, så kan man köra pumpen, och öppna och stänga en av ventilerna på köldbärarrören, och efteråt öppna  på påfyllningsskärlets säkerhetsventil, så eventuell luft åker ut. lämna sedan pumpen (kb) på 10 dagar kontinuerlig drift."

Funkar det inte att göra så?

Det som gör att jag misstänker att det kan vara luft i systemet är att det har porlat och skvalat en del i köldbärarslangarna bakom värmepumpen för ett tag sen, men det har slutat nu. Sen larmade pumpen för "Låg temperatur på utgående köldbärare" förra helgen, (se tidigare inlägg i tråden.) Och då stod det olika orsaker som det larmet kan bero på, och två av orsakerna var bland annat luft i köldbärar systemet och igensatt smutsfilter.

Saknas vätska i nivåkärlet gör det inte, just nu ligger nivån ungefär som på bild 1. Men för nån vecka sen så blev det helt plötsligt smockfullt i kärlet av nån anledning (bild 2). Men det har sjunkit ner nu som på bild 1.

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 808
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Smutsfilter Nibe F1255
« Svar #18 skrivet: 08 februari 2021, 17:27:46 »
 Tycker det ärr konstigt. Om säkerhetsventilen på expansionskärlet är stängd, borde luftbubblan (volymen ovanför vätskan) ej kunna försvinna än genom ett övertryck som öppnat säkerhetsventilen.

Orsaken till detta kan jag endast gissa, men överlåter de sakkunniga till att förklara när brinen expanderar så kraftigt att ventilen öppnar.
Jag antar att du är medveten om att det skall vara ett visst rimligt övertryck i brine, som skapas exempelvis genom i den manualen beskrivna procedurer.
« Senast ändrad: 08 februari 2021, 17:33:15 av Valiant »

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Smutsfilter Nibe F1255
« Svar #19 skrivet: 08 februari 2021, 19:04:48 »
Det behöver inte vara övertryck i brinen, bara om pumpen är lägre än rören. Har inte haft övertryck i min på 10år
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad Henke_01

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 176
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Smutsfilter Nibe F1255
« Svar #20 skrivet: 08 februari 2021, 19:48:32 »
Det jag gjorde när nivån i kärlet steg och behållaren blev sådär full var att jag vred på säkerhetsventilen, sen tog det nån dag så sjönk nivån till den är nu.

Men ni tror inte att det är luft i systemet så jag behöver lufta?

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5230
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Smutsfilter Nibe F1255
« Svar #21 skrivet: 08 februari 2021, 19:56:35 »
Var sitter kärlet, på sugsidan ( in ) eller trycksidan ( ut ) om pumpen

Utloggad Henke_01

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 176
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Smutsfilter Nibe F1255
« Svar #22 skrivet: 08 februari 2021, 20:05:57 »
Var sitter kärlet, på sugsidan ( in ) eller trycksidan ( ut ) om pumpen

Kärlet sitter som på bilden, vet inte om det är sugsidan eller trycksidan.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5230
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Smutsfilter Nibe F1255
« Svar #23 skrivet: 08 februari 2021, 20:48:12 »
Om du kan se eller veta var givarna sitter för brain så vet du. Sitter kärlet på sugsidan ( in ) så kan det bli som ett vakum i kärlet och då sjunker nivån.  Är kärlet på trycksidan så kan kärlet fyllas på. Stänger du av VP så stiger nog nivån i kärlet. Fullt normalt med allt.

Utloggad Henke_01

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 176
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Smutsfilter Nibe F1255
« Svar #24 skrivet: 09 februari 2021, 07:03:19 »
Om du kan se eller veta var givarna sitter för brain så vet du. Sitter kärlet på sugsidan ( in ) så kan det bli som ett vakum i kärlet och då sjunker nivån.  Är kärlet på trycksidan så kan kärlet fyllas på. Stänger du av VP så stiger nog nivån i kärlet. Fullt normalt med allt.

Så då tror du inte att jag behöver lufta systemet då?! Utan kan gå vidare i felsökningen och börja med att rensa smutsfiltret? Visserligen har det som sagt skvalat en del i rören bakom pumpen för nån vecka sen, vilken jag tycker låter som att det är luft i systemet. Men nu har jag inte hört nåt på ett tag, så kanske har eventuell luft försvunnit av sig själv.

Utloggad Henke_01

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 176
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Smutsfilter Nibe F1255
« Svar #25 skrivet: 18 februari 2021, 22:02:18 »
Jag rensade smutsfiltret i fredags, kollade även var det andra filtret skulle kunna tänkas sitta. Det enda jag hittade som jag är ganska säker på är filtret är den på bilden?! Men tyvärr så verkar det inte sitta några avstängnings ventiler, så om jag ska rengöra det så kommer jag behöva tömma systemet på vatten.

Utloggad Henke_01

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 176
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Smutsfilter Nibe F1255
« Svar #26 skrivet: 22 juli 2022, 20:41:38 »
Tog upp och rensade smutsfiltret på köldbäraren idag och då var det fullt med brinevätska under locket där filtrer sitter, det var ända upp till kanten så när jag satte tillbaka locket så rann det ut, det var även blött på rören under frigolitlådan. Förra gången jag rensade filtret så var det tomt där filtret sitter, det var ingen vätska där alls då.

Vad är egentligen normalt, ska det vara tomt där filtret sitter eller ska det vara fullt med vätska där så det rinner ut?

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4208
  • Karma +3/-1
SV: Smutsfilter Nibe F1255
« Svar #27 skrivet: 23 juli 2022, 01:30:31 »
Det ska vara fullt med vätska när du plockar ut filtret. Men det ska inte fortsätta rinna under ingreppet.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Henke_01

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 176
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Smutsfilter Nibe F1255
« Svar #28 skrivet: 23 juli 2022, 13:42:35 »
Det ska vara fullt med vätska när du plockar ut filtret. Men det ska inte fortsätta rinna under ingreppet.

Det rann inte ut under ingreppet, däremot var det så fullt så det rann ut när man satte tillbaka locket. Att det ska vara vätska där är väl egentligen ganska självklart, men förra gången jag tog upp och rengjorde filtret så var det som sagt helt tomt där. Vad tror ni att det skulle kunna bero på?

Sen var det även blött på rören under frigolitlådan, torkade bort det med papper och det luktade inget, så det borde vara vatten. Är det normalt, så ska det vara det? Har för mig att det inte var blött där sist jag tog bort lådan.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4208
  • Karma +3/-1
SV: Smutsfilter Nibe F1255
« Svar #29 skrivet: 23 juli 2022, 13:59:39 »
Det rann inte ut under ingreppet, däremot var det så fullt så det rann ut när man satte tillbaka locket. Att det ska vara vätska där är väl egentligen ganska självklart, men förra gången jag tog upp och rengjorde filtret så var det som sagt helt tomt där. Vad tror ni att det skulle kunna bero på?

Sen var det även blött på rören under frigolitlådan, torkade bort det med papper och det luktade inget, så det borde vara vatten. Är det normalt, så ska det vara det? Har för mig att det inte var blött där sist jag tog bort lådan.
Förra gången hade du en stor luftficka just där, inte jättebra med andra ord, men det verkar ha löst sig självt med tiden, vilket det ofta gör om man har plastbehållaren. Har man bara expansionskärl får man spola vidare med pumpstation för att få ut luften.

Överallt där det finns lite luftomsättning kommer luften att kondensera. Den kan inte bära fukten längre när den kyls ner och då kondenserar det. Är det ny luft som kommer fram löpande blir det mer och mer vatten. Det är därför man isolerar och vill få det hyfsat bra.
Kondenserar gör det värst på sommaren eftersom luften bär väldigt mycket fukt då. Daggpunkten har en högre temperatur kan man också säga.
Speciellt när pumpen går eller nyss gått så är rören extra kalla och då kondenserar det mer effektivt.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!