SV: Ivt490 löser överhettningsskyddet vid varmvattenspets
« Svar #15 skrivet: 28 januari 2021, 17:34:57 »
Temperaturvärden tyder på att el-patronen inte kopplats från som den skall.
Detta tyder också på att det är risk för att det går ut för hög temperatur på tappvärmevattnet då det inte finns någon blandnings ventil i IVT490.
Kolla upp hur kraftkortet ser ut.
Det finns ett till salu här.
https://www.blocket.se/annons/skane/kraftkort_till_varmepump_ivt_490_och_elpanna_290/93788974
Till höger nere på kraftkortet finns ett kraftigare kretskorts relä som ändvändes i "Manuellt läge" nödläge som styrs av den mekaniska termostaten men kan även styras av styrkortet, någon kontaktor finns det inte som styrs av CPU kortet.
« Senast ändrad: 30 januari 2021, 15:30:03 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad Fidder

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ivt490 löser överhettningsskyddet vid varmvattenspets
« Svar #16 skrivet: 28 januari 2021, 19:32:37 »
Temperaturvärden tyder på att el-patronen inte kopplats från som den skall.
Detta tyder också på att det är risk för att det går ut för hög temperatur på tappvärmevattnet då det inte finns någon blandnings ventil i IVT490.
Kolla upp hur kraftkortet ser ut.
Det finns ett till salu här.
https://www.blocket.se/annons/skane/kraftkort_till_varmepump_ivt_490_och_elpanna_290/93788974
Till höger nere på kraftkortet finns ett kraftigare kretskorts relä som ändvändes i "Manuellt läge" nödläge som styrs av den mekaniska termostaten, någon kontaktor finns det inte som styrs av CPU kortet.

Om man köper det du länkade, är det bara att byta ut det befintliga då eller behöver man göra om massa inställningar?

Och vad menar du med det om att det inte finns någon kontaktor som styrs av cpu kortet?

Mycket frågor nu men vill få i ordning på detta så fort det går då det är påväg en liten bebis snart

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30537
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ivt490 löser överhettningsskyddet vid varmvattenspets
« Svar #17 skrivet: 28 januari 2021, 19:46:13 »
Hej!
Inställningarna ligger i styrkortet
Det stämmer att det sitter inbyggda relä på kraftkortet, kablarna till elpatron sitter på kortet.
Kolla sid 18 i manualen.

http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Installatorshandledning_IVT490.pdf
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5252
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ivt490 löser överhettningsskyddet vid varmvattenspets
« Svar #18 skrivet: 28 januari 2021, 20:13:41 »
Det sitter små 2 små svarta relän  1 slutande + ett  som har 3 slutande. Dom två små drar och kopplar  in delar av patron vis 2 faser och den tredje fasen ligger direkt mot patron, har ett av dom bänt fast ( kallas klistrat ) så värmer patron patron hela tiden. Det år att mäta om du är begiven med EL, Har du manualen med EL-shemat

Edit dom små reläna kostar ca 50kr st

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 580
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: Ivt490 löser överhettningsskyddet vid varmvattenspets
« Svar #19 skrivet: 28 januari 2021, 21:00:07 »
Om man köper det du länkade, är det bara att byta ut det befintliga då eller behöver man göra om massa inställningar?
Vi byte av kraftkortet behövs inga inställningar ändras. De ligger i CPU styrkortet, de som sitter bakom displayen/panelen.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 580
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: Ivt490 löser överhettningsskyddet vid varmvattenspets
« Svar #20 skrivet: 29 januari 2021, 09:24:32 »
En annan metod för att felsöka.
Du har säkert en elmätare till fasigheten från elnätsägaren, den brukar ha en lysdiod som ger 1000 blink/kWh.
Beräkning av effekten under en minut (räkna pulserna under en minut).
Antal pulser * 60/1000= ger husets belastning för tillfället i kW.
Då bara värmepumpsdelen, fläkt och cirkulations pumpen är i drift ligger effekten på 0,650-0,700 kW, när den spetsar med el-tillskottet hamnar den betydligt högre. Då kan man få en koll på om något relä bråkar alltså inte slår ifrån.
Med denna metod behöver man inte gör något ingrepp i anläggning för mätningen.
Men ha lite koll på annan el i huset samtidigt eller slå ifrån/lossa alla andra säkringar under testet.

Har du tur kan du kanske se effekt genom att bläddra i en meny på elmätaren.
« Senast ändrad: 30 januari 2021, 09:57:37 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad Fidder

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ivt490 löser överhettningsskyddet vid varmvattenspets
« Svar #21 skrivet: 29 januari 2021, 17:10:30 »
En annan metod för att felsöka.
Du har säkert en elmätare till fasigheten från elnätsägaren, den brukar ha en lysdiod som ger 1000 blink/kWh.

Antal pulser * 60/1000= ger husets belastning för tillfället i kW.
Då bara värmepumpsdelen, fläkt och cirkulations pumpen är i drift ligger effekten på 0,650-0,700 kW, när den spetsar med el-tillskottet hamnar den betydligt högre. Då kan man få en koll på om något relä bråkar alltså inte slår ifrån.
Med denna metod behöver man inte gör något ingrepp i anläggning för mätningen.
Men ha lite koll på annan el i huset samtidigt eller slå ifrån/lossa alla andra säkringar under testet.

Har du tur kan du kanske se effekt genom att bläddra i en meny på elmätaren.

Detta känns som att det ligger över min kunskapsnivå, så jag får nog ringa någon ivtsnubbe och berätta allt du har skrivit.
Konstigt att ingen annan kan allt detta som du berättar utan bara testar att byta en sak och hoppas att det var det..

Hur länge ska den göra varmvattenspets? Våran håller på mellan 2-3 dagar ca

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 580
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: Ivt490 löser överhettningsskyddet vid varmvattenspets
« Svar #22 skrivet: 31 januari 2021, 11:29:46 »
den tredje fasen ligger direkt mot patron,
Efter som nollan är fast kopplat till el-patronerna, är inte detta sant då skulle ett element på patronen få fast spänning.
En av de tre faserna som inte går över något mekaniskt relä går över en halvledare "Triac", som styrs av styrkortet. På triacen sitter en kylfläns så det är lätt att identifiera den.
Vanligt med varmgång i lödningen som slutar i kortslutning eller avbrott i triacen.
« Senast ändrad: 31 januari 2021, 21:27:28 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!