Tack för svaret

Jag har kopplat om ventilation till efter UKV, nu har jag en ren arbetstank. Ventilation har en justerbar stryp på retur liksom ridåfläktar. Framledningsgivaren satt efter den externa cirk.pumpen. Allt fungerar rätt och kan justeras

, jag öppnade ventilationens shunt helt (24V) och vips vart tilluften strax över 30 grader

. Visst borde den stå öppen helt och temperaturen i hallen regleras med framledningstemperaturen?
Backventilen satt som sagt vänd för flöde ur tanken nedåt, och jag såg tidigare att ibland visade laddpumpen höga effektvärden trots den gick på läge 1 (Alpha2 pump). Så den måste ha jobbat mot en backventil och/eller radiatorFlödet så den gick i retur via by-passröret med för varma värden.
Märkligt med backventilen sittande åt fel håll??
Nu har pumpen gått över ett dygn utan larm mer än avfrostning då och då

När jag orkar igen ska jag tömma den på allt vatten och se om jag kan vända backventilen och montera tillbaka den. Jag är inte hundra på läsa VVS schema men den måste ju sitta för flöde in i tanken. Och ventilkombinationen heter ju ventilkombination retur så det måste ju in i tanken tycker jag.
Kanske fabrikationsfel eller en klantig rörmokare varit där tidigare

Tack för hjälpen i detta forum och God Jul alla !!