« Svar #1 skrivet: 09 december 2020, 14:00:52 »
Hej!
ES 270 har ju ingen shunt så den kunde inte göra annat än skicka ut 50 C på vattnet till tilluftsaggregatet.
TA450 ska ju förses med en termisk ventil som justerar ner temperaturen på tilluften till ca 20C, fanns det ingen sån?
Nibe 470 funkar lite annorlunda då den har inbyggd shunt som styr framledning mot utetemp och en kurva.
Normalt strävar man mot att justera in en kurva som ger ca 20 C på tilluften oavsett utetemp.
Själv skulle jag kanske försöka få lite högre tilluftstemp när det blir kallare ute, om du inte har nån annan vattenburen värmekälla (gissar att det inte finns?)
Begränsa dock framledningen till max 50 C för att undvika att värmepumpen blir en elpanna.
« Senast ändrad: 09 december 2020, 14:02:50 av Carl N »
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.