Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Nibe 1245 problem
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: Nibe 1245 problem (läst 3941 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36139
Karma +57/-50
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Nibe 1245 problem
«
Svar #15 skrivet:
03 december 2020, 08:12:53 »
Citera
Precis så där agera min gamla Nibe 1015-7 kW när den havererade, och det utan mjukstart.
Drog över 4 kW innan den stannade för att överhettningsskyddet på kompressorn löste ut.
Jag skulle nog knappast lägga 30 000 kr på en reparation, är enonomin knaper finns det ju billigare alternativ att hitta t.ex. någon begagnad maskin på blocket, eller en ny av lite enklare snitt som t.ex.
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=226939
VI hade drygt 50 000 drifttimmar på kompressorn.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
DonPablo
License to chill
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2890
Karma +2/-1
Kön:
Kyltekniker
DonPablo
SV: Nibe 1245 problem
«
Svar #16 skrivet:
03 december 2020, 08:16:07 »
Citera
Något är väldigt galet, den har bara en diff på 0.6 kbin/kbut och på varma sidan vbut/vbret knappa 2 graders diff. Vad är cirkpumparna ställda på ?
Ser att du har en gammal version av mjukvara, du har mer inställningsmöjligheter på nyare.
När har felet kommit?
Även hetgasen är hög i jämförelse med framledningstemp den ligger 50 grader över, i normalfallet ca 30-35 grader.
Suggastempen ligger på 8-9 grader, borde definitivt ligga lägre än så, ner mot nollan typ.
Tror du har ventilfel i kompressorn
Loggat
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36139
Karma +57/-50
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Nibe 1245 problem
«
Svar #17 skrivet:
03 december 2020, 08:19:14 »
Citera
Vi tappade också effekt på vår kompressor, det borde vara ett naturligt fel med ventilfel om lagringen på motorn håller på att skära med metallspånor som följd, som sätter sig i ventilerna.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
DonPablo
License to chill
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2890
Karma +2/-1
Kön:
Kyltekniker
DonPablo
SV: Nibe 1245 problem
«
Svar #18 skrivet:
03 december 2020, 08:19:22 »
Citera
Köper du en hel modul, kan du byta den själv, dessutom har du nya pumpar och allt i en ny modul, och har kvar den gamla med reservdelar.
Jag skulle inte anlita firman som räöknat åt dig i alla fall, verkar vara ockrare.
39500 inkl moms för en ny modul från nibe
artnr 067119
«
Senast ändrad: 03 december 2020, 08:25:39 av DonPablo
»
Loggat
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB
Valiant
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 834
Karma +1/-2
Värmepump eller värmepumpar?
Valiant
SV: Nibe 1245 problem
«
Svar #19 skrivet:
03 december 2020, 09:32:50 »
Citera
Forumet verkar ha ganska god koll på läget, men jag vill återkomma med mjukstartaren som jag lovade. Detta är en förmodligen Nibe-konstruerad modell, ganska svåråtkomlig för kontroll under drift på ett säkert sätt. Att strömförbrukningen avviker så mycket mellan faser är fortfarande skumt. Men jag ifrågasätter ej vad som skrivs här om pumpproblem. Kompressorn kan gå trögt av olika själ, vilket även leder till hög temperatur i motorlindningar, vilket medför att dessa skadas.
Snabb koll av mjukstartaren är dock att exempelvis mäta de tre fasernas spänning mot jord, på ledningen som går till pumpen. Kanske är kompressorns anslutning den säkraste och enklaste mätpunkten. När kompressorn är igång skall det vara 230V symmetriskt på alla 3 faser. Och 400V mellan faserna. Kan skilja några volt. Skulle det vara betydligt större avvikelse, är något sönder i mjukstartaren, vilket driver upp strömmen.
Men efter diskussionen här tror även jag mer på andra alternativ till fel.
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Nibe 1245 problem
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1528
dolda: 0
användare: 8
Användare online
:
Börje__
Rdx
G Bergström
TS Comfort AB
perra83
Heat?
Hilton
Jisse
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info