SV: Nibe f370
« Svar #15 skrivet: 25 november 2020, 01:11:59 »
Prova att sänka farten på CP och se vad det gör?
Denna modell har ett litet vred på sidan av CP dä man ställer farten.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jonas_da

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 129
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f370
« Svar #16 skrivet: 25 november 2020, 01:14:35 »
Får göra det när jag kommer hem. Sitter i Luleå och fjärrövervakar nu i 4 veckor. Men borde väl kunna leda till att värmen inte alls når mitt övre plan där jag har problem med lägre temp sen innan. Får se vad det mynnar ut i. skall testa mig fram lite när jag väl är hemma. Tack för hjälpen/förslag Carl! :)

Utloggad jonas_da

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 129
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f370
« Svar #17 skrivet: 28 november 2020, 19:35:37 »
Ni andra med f370 hur går era pumpar vid 7-8 grader ute temp.

Tycker det ser ut som kompressorgivaren kallnar av väldigt snabbt på min. Och sen kör den i 30 minuter och får upp tempen 8 grader över framledning och så stopp i 30-40 minuter för att sen köra igen. Blir ju 13-16 starter per dygn  :o

Finns det inget man kan göra för att få den att gå längre. Så himla segt att man inte kan få.justera hysteresen. För oss med golvvärme i betong är ju systemet så trögt så om man tillät pumpen köra upp tempen lite mer och sen putsade ut lite varmare vatten för att se ligga back ett längre tag så hade det inte gjort något  ???

Kanske kunde man laborera med tidvis blockering men det lär ju funka dåligt med pendlingar i ute temperatur.
« Senast ändrad: 28 november 2020, 20:03:03 av jonas_da »

Utloggad Lasse-Hifi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 172
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe f370
« Svar #18 skrivet: 28 november 2020, 20:56:32 »
Hej, jag vet inte om det hjälper dig men så här har min F370 gått de senaste två (plus) dygnen. Du ser utetemperaturen och lufttemp in och ut från pumpen. Endast en komperssorstopp (i början av grafen).
mvh Lars

2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se

Utloggad jonas_da

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 129
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f370
« Svar #19 skrivet: 28 november 2020, 21:00:56 »
Hej!

Tack!

Senaste två dygnen har min gått non-stop men det har ju varit konstant på minussidan där vi bor senaste dygnet. Det är mer när det är sådär halvvarmt som jag beskrev som det blir mycket on/off jag vet inte hur dåligt det egentligen är för dessa kompressorer med värmare.

Annars verkar jag ha hittat rätt med ventilation så pumpen går bra utan avfrostningar men förångaren nära nollan. Väldigt liten skillnad mot avluftstemp så troligtvis bra med köldmedium i också.

Vill vara optimera driften (och livstiden) så mycket det går.

/J


Utloggad Lasse-Hifi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 172
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe f370
« Svar #20 skrivet: 28 november 2020, 21:06:36 »
OK jag förstår. Här kommer en graf till när det är lite varmare hos oss:
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se

Utloggad jonas_da

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 129
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f370
« Svar #21 skrivet: 28 november 2020, 21:11:39 »
Ser ut som den går mest hela tiden där också med bara ett par väldigt korta stopp. Vårt hus är rätt litet 120 kvm så ner till ca 4-5 grader verkar 370n klara att ensam värma huset när vi är måttfulla med duschandet. Men när tempen går upp mot 7-8 så blir det väldigt många körningar. Skall laborera lite med att tillåta större svängning i varmvatten tanken tänkte jag. Men är förbryllad över hur snabbt kompressortempen sjunker vilket ju är det som styr start stopp då den jämförs med framledningen. (Stopp +8 och start när den är lika med framledning?)

Styrsystemet är ju fint men tycker en del avancerade inställningar saknas för att få pumpen att gå så skonsamt som möjligt. Men också svårt att veta vad den mår bäst av.

Utloggad Lasse-Hifi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 172
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe f370
« Svar #22 skrivet: 28 november 2020, 21:14:42 »
Ja, jag kan hålla med att den är lite knepig att ställa in och förstå sig på. Jag har haft problem med köldmediumläckage (se annan tråd här på forumet) som tog tid att upptäcka. Då gick den riktigt dåligt... Men med en helt ny kompressor har den funkat bra.
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se

Utloggad jonas_da

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 129
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f370
« Svar #23 skrivet: 28 november 2020, 21:21:13 »
Läste den tråden och skrev ett svar som jag sen raderade när jag såg att du bytt förångare och kompressor.

hur länge hade den gått när den rasade? Tror du/Nibe att kompressorraset kan vara relaterat till läckan?

Den gick ju inte så länge efter att du fyllt menar jag. MIn är ju från 2017 men gillar att grotta ner mig för att se hur man bäst kan ta hand om grejerna.

Utloggad Lasse-Hifi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 172
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe f370
« Svar #24 skrivet: 29 november 2020, 10:10:21 »
Den hade gått 5 år och började krångla precis efter att garantin gått ut, exakt när som den blev ineffektiv vet jag inte eftersom jag inte loggade pumpen då. Vad jag har fått förklarat för mig från servicetekniker var det ett litet läckage som inte gick att hitta. Det fylldes på köldmedium första gången och pumpen gick sedan bra ungefär ett år, sedan samma problem igen (lågtryckslarm 51, pumpen ställde sig i nöddrift = el. Det gick inte alls att köra med kompressor).

Eftersom läckan inte gick att hitta byttes förångare och kompressor, så den rasade egentligen inte. Det skulle kostat mig minst 10.000 kr men efter mycket mailade med Nibe gick de till slut med på goodwill och stod för alla reservdelar. Efter denna service har den gått som en klocka.

Det jag lärt mig är att nästa gång jag byter värmepump ska jag köpa till alla typer av förlängda garantier som finns, det blir i längden billigare och enklare.
Och att någon typ av loggning på pumpen är ovärderlig för att bevisa vad som händer. Jag använder mig sedan många år tillbaka av Loggamera.
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se

Utloggad jonas_da

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 129
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f370
« Svar #25 skrivet: 29 november 2020, 14:08:42 »
Tack Lasse. Ja det lär det bli. Förra ägaren hade inte skickat in för trygghetsförsäkringen men det gick som tur var att efterregistrera. Jag skall förlänga den när den går ut om tre år. Definitivt.

Bra tips med loggningen. Skal köpa ett litet usb och börja köra Excel-loggning. Kör du loggamera?

Verkar vara ganska avslöjande med avluft vs. Förångartemp. Mina ligger inom en grad så verkar som allt fungerar här.

Utloggad Lasse-Hifi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 172
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe f370
« Svar #26 skrivet: 29 november 2020, 14:25:40 »
@jonas_da 
Ja det stämmer, jag har köpt loggern från Loggamera (https://minvarmepump.online/
Inte så billigt men jag tycker det är värt det (och roligt!). De har dessutom ett API som man kan komma åt som privatperson.
Jag har för mig att de senaste versionerna av alla Nibes pumpar har deras egna loggningssystem integrerat, men inte säker...
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se

Utloggad jonas_da

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 129
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f370
« Svar #27 skrivet: 05 december 2020, 12:23:20 »
Har en ny fråga...

Är ca 2-3 grader ute. Kompressorn går konstant men ibland när elpatronen stöttar för körning av varmvatten så hamnar pumpen i ett läge där kompressorn slår ifrån för att sedan starta igen snabbt därefter.  Grafen för laddvatten temp ser också jäkligt lattjo ut... Har ingen effektbegränsning så det är det som gör att den blir taggig. 4.6 kw är satt som max på elpatronen.

Nån som har något inspel? Känns ju som det blir lite onödiga start/stopp av det där beteendet.

/Jonas

Utloggad Lasse-Hifi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 172
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe f370
« Svar #28 skrivet: 05 december 2020, 12:41:53 »
Tyvärr, det är inget beteende jag har på min F370.
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se

Utloggad jonas_da

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 129
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f370
« Svar #29 skrivet: 05 december 2020, 13:07:00 »
Märklig pump det här. Har du begränsat din till något effektsteg Lasse? Eller får den "härja fritt"?

Känns som den når en nivå där VP säger att den skall klara resten med kompressorn och sen faller tempen så att elpatronen går in igen osv. Sen efter varmvattenkörningen så når kompressorn sin stopp temp (+8 mot beräknad framledning) och då stoppar den.

Snark.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!