frågan är om det blir någon betydande besparing
Du menar med 16°C istället för som nu 20°C?
Nä det kan man ju fundera över, men minst 20% skulle man kunna anta och jag tror på mer än det.
Man brukar ju säga som riktlinje att 2°C sänkning av temperaturen från typ 20°C sparar 10% värmeenergi, det stämmer ju dock bara vid en viss antagen medeltemperaturskillnad mot omgivningen och en viss huskonstruktion.
Omgivningen är i fallet med vårt förråd på nedre plan inte ren utomhustemperatur.
En vägg är helt under mark, en vägg 60% under mark, en vägg 20% under mark och en vägg är mot resten av huset, samt uppåt finns garaget som också är betydligt varmare än utomhus.
För att hålla 10°C i förrådet föregående vinter så körde jag ett el-element. Mätning på detta visade att det krävdes cirka 300W vid 0°C utomhus på senvintern, då marken sannolikt var kallare än nu på hösten. Nu drar värmepumpen vid 0°C utomhus cirka 290W för att hålla 20°C.
Min slutsats av detta är att förrådet sväljer avsevärt mer än 600W värmeenergi vid 20°C, vilket annars är det som standard 10% per 2°C sänkning från 20°C skulle antyda är förväntat med 300W uppmätt behov vid 10°C.
Nog lär COP hos värmepumpen vara bra mycket bättre än 2 vid 0°C utomhus, om det råder ingen tvekan.
Skulle vilja tro att COP vid dessa förhållanden borde vara minst 4 och om 10°C kördes så borde det kunna bli ännu lite bättre COP.
Nu får man inte missa att en del av den förlustenergi som tidigare gick ut från huset och som bidrog till dess temperatur var 10°C med bara 300W eleffekt på ett el-ement, nu är energi som inte lämnar övriga huset och således inte behöver tillföras där. De rum som är närmast förrådet är nu något varmare, inte minst golvet på övervåningen närmast förrådet känns varmare. Det är detta jag innefattar i positiva bieffekter av att ha varmare i förrådet än "nödvändigt". Effektbehovet från värmepumparna i övriga huset har alltså sänkts när värmepumpen i förrådet ger 20°C istället för tidigare 10°C.
Svårt att veta vad besparingen skulle bli av en sänkning till 16°C, det är inte minst därför som jag vill testa.
Att ta det stora steget ned till underhållsvärme 10°C för att se vad det ger i sänkt förbrukning är inget jag önskar göra i dagsläget. Det lär ta minst en vecka innan temperaturen har sjunkit i förrådet, väggar och plattan och effektbehovet stabiliserat sig med tanke på utomhustemperaturer om 0-10°C.