Hej!Jag skulle satsa på en extern cirkpump och en bypass så att man kan ha olika flöden på golvvärmen och över värmepupen.Du behöver en extra framledningsgivare, BT25, som monteras efter den externa cirkpumpen, kopplas in på plats 5-6 på kort AA3-X6.Den extra cirkpumpen kan kopplas in på plats 1-2 på AA3-X7 med ett relä (utgången klarar max 2 A).Detta ställer du sen in i meny 5.4Kolla manualen sid 22 och 28.https://proffs.nibe.se/nibedocuments/27958/331292-5.pdf
Undrar om funktionen när man använder AA3-X7Går det att få cirkpumpen att gå när VP går? Kommer det upp en ny meny där man kan göra inställningar för den?
Om du menar att den ska bara gå med kompressorn så ställer du in den som en grundvattenpump.Det valet ska finnas i meny 5.4https://professional.nibe.eu/document/Installat%C3%B6rshandbok/331292-5.pdf
Om inte jag missat nått så ska väl den externa pumpen gå hela tiden så BT25 kan känna tempen och den interna startar strax före kompressorn och då ställer man den på intermittent drift.