« Svar #15 skrivet: 09 september 2020, 20:00:11 »
Jaha den stannar helt? Trodde de den maxade kompressorn och ger det den ger. Sen supportar bara en elpatron på 1 kw tex för att ge de sista på framledningen.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13354
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Tips på luftvatten i norrbotten KALLT
« Svar #16 skrivet: 10 september 2020, 08:10:18 »
I normalfallet går kompressorn på max och lämplig mängd elpatron kopplas in för att stötta. Men om temperaturen blir för hög stängs kompressorn ovillkorligen av. Det gör den oavsett om den behöver gå på max eller om det behövs eltillskot för effektens skull eller inte.
Så även om du stoppar in en 20kW värmepump i ditt hus som behöver 2kW kommer den att gå på ren el om framledningstempen blir för hög.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Niklaspe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tips på luftvatten i norrbotten KALLT
« Svar #17 skrivet: 10 september 2020, 18:21:47 »
Okej så det är vald värmekurva som avgör om den klipper kompressorn då det blir för kallt? För de sitter väl bara utomhusgivare som den styr innertemp efter. Har en luftvärmepump som ger 3kw vid -25 den hade ju kunnat supporta då vid de riktigt kallaste dagarna om tempen inne skulle bli 18-19 grader med 55 graders framledning?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10451
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Tips på luftvatten i norrbotten KALLT
« Svar #18 skrivet: 10 september 2020, 18:37:26 »
Styrningen mäter internt sånt som hetgastemperatur, kondenseringstemperatur, förångningstemperatur, framlednigstemperatur, returtemperatur etc förutom utetemperaturen. När det blir för höga eller låga värden på vissa så bryter den. Inställd värmekurva säger mycket om vad den klarar för temperaturområde. Visst kan man ha en extra luftluftvärmepump som tillför värme när ordinarie värmepump bara ger t.ex. 16 grader inne men det kostar extra och värmen når nog inte alla rum utan vissa förblir 16 grader.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Niklaspe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tips på luftvatten i norrbotten KALLT
« Svar #19 skrivet: 06 oktober 2020, 20:21:31 »
Även den minsta TopGrade 140 levererar med kompressor 9,5 kW vid -15/65 samt 8 kW vid -25/65 C.

Den skall mer jämföras med 2120-16.

Något eltillskott tror jag man ej behöver oroa sig för, oavsett effekt eller framledning.

Mvh
D


Du kan inte ge ett ungefärligt pris för Topgrade 140? Hade varit bussigt.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!