Tycker det borde vara genomtänka backupsystem som tillval i alla fall. Jag har förberett för det hos mig, men har hittills inte orkat släpa in invertern.
Ja undrar vad du menar,,,,,Jag har förberett för det hos mig,
Jag är rädd för det mesta, ekonomiskt och principmässigt kontrollbehov. "Hängsle och livrem".
Jag har egen värmesystemsstyrning för att få perfektion. Om åskan slår ner kan jag köpa en ny styrenhet på Kjell & co för 250 kr en söndagsmorgon.
Min cirkulationspump sitter via ett växlande relä. När elnätets enskilda fas försvinner släpper reläet. Då kopplas cirkulationspumpen över från NO-kontakten till NC. På NC sitter utgången från en inverter med äkta sinuskurva.
Jag har lite special med min värmepump där jag har en shunt på utgången. Den ställs vidöppen via samma relä på samma vis, då skickas tankens värme ut i utedelen samtidigt som cirkulationspumpen går för fullt.
En till kontakt i reläet aktiverar invertern som annars är avstängd.
---
Denna mystiska utgångsshunten är automatiserad som frostskydd. Först när det är frysrisk självcirkulerar vattnet på lägsta fart när utedelen inte gör värme (laddpumpen är varvtalsstyrd). Hinner vattnet bli kallare än 14 grader före pumpen behöver göra värme så börjar den shunta in stegvis lagrad värme från tanken.
Varför så högt och inte bara frostfritt, beror på kondensrisk.
Jag har aldrig sett vattnet bli så kallt att funktionen har behövts. När det är kallt går pumpen så ofta att det inte hinner svalna. Men jag låter funktionen vara kvar.
Men om det blir larm på utedelen mitt i vintern så är det ju en fin frostskyddsfunktion som hämtar bara den värme som behövs fram tills utedelen lagas.
Är utomhustemperaturen över 2 grader parkeras shunten så den blockerar cirkulation i utedelen, då man vet att skiktningen är bra och min solvärme inte kan förstöra köldmediet under sommaren.