Författare Ämne: Problem med Nibe fighter 360p  (läst 3130 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4253
  • Karma +3/-1
SV: Problem med Nibe fighter 360p
« Svar #15 skrivet: 07 augusti 2020, 10:50:35 »
Juste, är det 360 eller 370 som kondensorn pajar jämt på? Någon som minns?

Tror inte du ska genomföra reparationen, möjligen för att kunna sälja en felfri pump, men du borde inte få mer än reparationskostnaden för den.
Köp 730, nu när det är fler fel.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10472
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Problem med Nibe fighter 360p
« Svar #16 skrivet: 07 augusti 2020, 11:46:38 »
Kondensorslingan sitter i den dubbelmantlade tanken. Inget man kan byta. Förångaren däremot går att byta och jag tror det är en rekommendation efter 10+ år vid kompressorbyte. Har dock själv inte hört någon som fått läck på förångaren.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4253
  • Karma +3/-1
SV: Problem med Nibe fighter 360p
« Svar #17 skrivet: 09 augusti 2020, 13:06:41 »
Åh, jag skrev fel blandade ihop förångaren och kondensorn just där. Den i luften var det jag menade.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!