« skrivet: 07 juli 2020, 12:39:05 »
Hejsan.

Jag har sett att det finns ett antal trådar om detta, men jag har inte riktigt lyckats stilla min nyfikenhet. Framför allt när det gäller blanda olika dimesioner.

Lite bakgrund: Jag har en Mitsubishi Zubadan/Ecodan combination där installationen blev väldigt slarvigt gjord, men det behövde vid det tillfället gå fort. Jag har också nyligen dragit nya stammar i källaren, största anledningen till detta är att det med största sannolikhet är ett läckage någonstans på den gamla blårörs stammen, och den är helt ingjuten i valvet mellan källare och bottenplan. Men det passade bra eftersom jag ändå behövde ordna anslutningar till två golvvärme centraler i huset.

Därför har jag dragit en 32mm LK PAL slinga i källartaket, med avtappningar för golvvärmen. Avtappningarna kommer att göras med 20mm PEX. För att kunna ansluta den nya stammen till pannan, behöver jag ändra om rördragningen lite, och därför tänkte jag samtidigt snygga till installationen mellan inne och utedel. Och här kommer min fråga.

När jag skulle dra den nya stammen så pratade jag med en konstruktör på jobbet, och som jag förstod det så vill man ha så stor vattenmassa som möjligt i stammen och sedan sticka av den mängden man behöver till respektive "förbrukare". Dessutom minskade risken för knäppningar med större dimensioner har jag förstått.

Mellan inne och utedel drogs det 25mm PAL vid första installationen. Men nu nar jag står och tittar på det så blir jag fundersam. Utgången på utedelen är R25 och utgången på inne delen är 28mm koppar. Jämför man inner diametern på ett 28mm koppar och en 25mm PAL så är ju skillnaden ganska stor. Enligt installationsmanualen så ska det vara 28mm koppar eller motsvarande mellan inne och ute del. Vid tillfället så fick jag rekommendationen av butiken jag köpte rören ifrån att 25mm PAL motsvarade 28mm koppar. Men så noterar jag att inne i pannan så är det bara 22mm rör, och att röret som sticker ut ur maskinen är utvidgat till 28mm.

Det jag funderar på är om man skall gå upp till 32mm mellan inne och utedel nu när jag ändå ska dra om det. Vinner jag något på att ha så stor dimension som möjligt i hela kedjan mellan utedel och avstickare?

Det skulle ju då som exempel bli:
Utedel -> 32mm PAL -> Innedel (22mm cu) -> 32mm PAL -> 20mm PEX -> Golvvärme shunt.

Eller ska man hålla fast vid:
Utedel -> 25mm PAL -> Innedel (22mm cu) -> 32mm PAL -> 20mm PEX -> Golvvärme shunt.

Jag behöver få lite grepp om det här känner jag.  :)

Mvh Johan 

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4248
  • Karma +3/-1
SV: Rördimensionering
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2020, 13:46:33 »
Vad är det för effekt på pumpen?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad johanch

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Rördimensionering
« Svar #2 skrivet: 07 juli 2020, 14:55:06 »
Hejsan.

Den är en 16kW maskine (PUHZ-HW112YHA2).

Hur spelar det in i sammanhanget?

Om man tittar på denna listan, så skulle ju 32mm vara rätt dimension, eller missar jag något?

http://faq.varmepumpsforum.com/?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=7&id=40&artlang=sv

Mvh Johan
« Senast ändrad: 07 juli 2020, 15:04:08 av johanch »

Utloggad Churchill

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Rördimensionering
« Svar #3 skrivet: 07 juli 2020, 16:19:12 »
16 kW!!! För att få fram det utan risk för sus ljud i rören behövs PAL 40 något annat är risktagande.
Man kanske kan pressa det genom 32 men då får man tumma på delta temperaturen från 5 grader till 7 grader.
CTC ecopart 5, Jordvärme 2 x 260 meter, 8 kvadrat solfångare med 2 x 500/120 Ackumulatortankar, 160 kvadrat villa från 76. Konverterad till golvvärme i hela med extra radiatorer och aerotemper i tvättstugan.

Utloggad johanch

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Rördimensionering
« Svar #4 skrivet: 07 juli 2020, 16:32:27 »
Det är en invertermaskin, och jag tror inte den har gått för fulla muggar någonsin, ens när den gör legionella spets.

Jag blev starkt rekommenderad Mitsibishi när jag köpte denna för 5-6år sedan, och eftersom deras andra maskiner enbart är 1-fas så blev det denna maskinen. Tanken var då att den också skulle kunna användas för att värma en pool eller liknande, men det har inte riktigt kommit dit än.....

/Johan Ch

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!