Intressanta idéer, en kollega nämde också AUX1 ingången som kan styra om Niben skall kunna köra värme eller inte, men för att det ska fungera som önskat måste det väl finnas en "hysteres" så att inte systemet börjar självsvänga helt okontrollerat... Om jag ansluter AUX1 ingången till styrningen av pump/ventil för frikylan så kommer ju Niben att sluta köra värme när kylpumpen går, men så fort den stannar så kan det ju bli så att Niben vill köra värme igen? Kollegan tyckte också att man skulle använda Nibens egna (interna) cirkulationspump för att köra brine-vätskan genom frikylan, klarar Nibens interna pump detta eller är den för liten? (Nibe har ju av någon anledning valt att sätta en egen extern pump för frikyla?
)
Jag har tittat och försöker förstå hur man räknar på en sån här anläggning (kylbehov, dimensionering av rör, styrning osv.) men det är inte helt enkelt (för mig
) så jag har fått mer insikt och uppskattar kylteknikers kunskaper ännu mer, tack för att ni orkar hjälpa oss noobs 
Så länge det går köra med utegivaren som "översta beslutstagare" för både kyla och värme så kan det inte självsvänga.
Den värmen som blir av värmepumpens värmekurva är blockerad vid t ex utetemperatur 17 grader.
Har man ingen rumsgivare till värmepumpen och flyttar man start kyla till i alla fall 18-20 grader så svänger det inte heller, efterssom värmeproduktionen har redan upphört vid 17 grader. Den börjar bara kyla om konvektorns givare säger att kylbehov finns, så det inte blir för kallt under en längre mulen period.
Annat exempel:
Är det 10 grader ute och man råkar elda i en kamin till 25 grader inomhus så startar inte frikylans konvektor, efterssom den är spänningslös pga utomhustemperaturstyrningen som "ligger före" innegivarens beslut.
Ingångar går bara ta emot med, och vice versa. Så bara AUX 7 kan göra något externt arbete. Det finns extra moduler att hänga på om man vill göra mer saker. Men då blir PCS 44 kanske valet i detta fall.
Du vill inte använda interna laddpumpen eftersom den är onödigt stor, och du vill ha rörkopplingen på ett annat sätt. Så det är bättre med en liten pump som kan köra fristående från laddpumpen.
Om det inte går använda värmepumpen som beslutstagare för utomhustemperatur för kylan och man vill ha det helt automatiskt så finns det många andra lösningar. Smartpluggar borde gå, små PLC:er eller termostatlösningar.
Sån kanske:
https://www.elbutik.se/product.html/elektronisk-allroundtermostat-termonic?&gclid=EAIaIQobChMIs-miu_u66gIVC9OyCh1_MQ85EAQYGSABEgLrt_D_BwEFinns mycket att välja på, det var bara ett exempel.