Författare Ämne: Högt GT9 vid pooldrift  (läst 1790 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Bobban59

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Högt GT9 vid pooldrift
« skrivet: 03 juni 2020, 15:50:31 »
Jag har en IVT HTC med Poolstyrning (inkl bypass och separat cirk.pump). Pumpen larmar för högt GT9 och återstartar efter att jag kört poolvärme en stund.Igår 13.30, 18.30 och 22. Idag 13.00.

Pga vädret inget större behov av värme i huset.

Någon som har en ide vad det kan bero på? Har funderat på om det kan det vara växelventilen som läcker tillbaka varmt vatten efter varmvattendrift men då borde det inträffa när jag inte har poolvärmen igång vilket jag inte sett?
170 kvm enplansvilla. IVT Greenline HTC7 installerad 2001 m. bypass. 180 m borrhål i Stockholm. Brasinsats m. vattenmantlad skorsten mot 500 liter acctank och VP. Kyla av tilluft från borrhålet via köldbatteri in i mekanisk ventilation. Värmeväxlare från VP för utomhuspool 4x8. 2 fördelare för golvvärme till majoritet av huset, radiatorer kvar i tre sovrum.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Högt GT9 vid pooldrift
« Svar #1 skrivet: 03 juni 2020, 20:34:50 »
Vad visar GT8/GT9 vid pooldrift och vad är då temperaturen på poolen?
Jag misstänker att värmeväxlaren mot poolen är för klen så att det blir för stor diff mellan pooltemp och värmebärare?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Högt GT9 vid pooldrift
« Svar #2 skrivet: 03 juni 2020, 21:04:32 »

Har du något fabrikat och modellbeteckning på din värmeväxlare, som du kan presentera?

Utloggad Bobban59

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Högt GT9 vid pooldrift
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2020, 08:58:27 »
GT8=38.2 och GT9=30.5 vid drift. Pooltemperatur 22.2 just nu
170 kvm enplansvilla. IVT Greenline HTC7 installerad 2001 m. bypass. 180 m borrhål i Stockholm. Brasinsats m. vattenmantlad skorsten mot 500 liter acctank och VP. Kyla av tilluft från borrhålet via köldbatteri in i mekanisk ventilation. Värmeväxlare från VP för utomhuspool 4x8. 2 fördelare för golvvärme till majoritet av huset, radiatorer kvar i tre sovrum.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Högt GT9 vid pooldrift
« Svar #4 skrivet: 04 juni 2020, 09:13:23 »
Kan du öka flödet från värmepump till värmeväxlare så borde det bli bättre, samma sak om du kan öka poolvattenflödet. (tror jag i alla fall)
Finns det någon möjlighet att justera larmgränsen?
Jag tycker att GT9 bara borde larma om den blir så hög att den börjar närma sig max vad värmepumpen kan ge, det är ju svårt att ändra på värmeväxlarens kapacitet...
Så länge temperaturen håller sig med så pass god marginal från verkliga larmgränser för driften så borde det gå justera larmgränsen kan jag tycka.

Är värmeväxlaren gammal så kan den vara smutsig också, så att temperaturen på returen börjar stiga av den anledningen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Bobban59

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Högt GT9 vid pooldrift
« Svar #5 skrivet: 04 juni 2020, 10:54:25 »
Värmeväxlaren är Pahlens Maxi-Flow på 75 kW.

Jag kar ingen möjlighet att öka flödet från poolen, om jag skall öka från värmepumpen antar jag att jag måste justera upp varvtalet på cirkulationspumpen? Både pumpen och värmeväxlaren är från 2003.

170 kvm enplansvilla. IVT Greenline HTC7 installerad 2001 m. bypass. 180 m borrhål i Stockholm. Brasinsats m. vattenmantlad skorsten mot 500 liter acctank och VP. Kyla av tilluft från borrhålet via köldbatteri in i mekanisk ventilation. Värmeväxlare från VP för utomhuspool 4x8. 2 fördelare för golvvärme till majoritet av huset, radiatorer kvar i tre sovrum.

Utloggad Bobban59

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Högt GT9 vid pooldrift
« Svar #6 skrivet: 04 juni 2020, 11:06:47 »
Jag råkade vara inne i menyerna nu när pumpen slog ifrån för högt GT9. Pumpen var under varmvattendrift och hade nått 53.7 grader men en kompressortempratur på 93.7 grader. Varmvattnet inställt på 50 grader.

Verkar alltså att ha med varmvattendriften att göra?
170 kvm enplansvilla. IVT Greenline HTC7 installerad 2001 m. bypass. 180 m borrhål i Stockholm. Brasinsats m. vattenmantlad skorsten mot 500 liter acctank och VP. Kyla av tilluft från borrhålet via köldbatteri in i mekanisk ventilation. Värmeväxlare från VP för utomhuspool 4x8. 2 fördelare för golvvärme till majoritet av huset, radiatorer kvar i tre sovrum.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Högt GT9 vid pooldrift
« Svar #7 skrivet: 04 juni 2020, 11:18:20 »
Värmeväxlaren är Pahlens Maxi-Flow på 75 kW.

Jag kar ingen möjlighet att öka flödet från poolen, om jag skall öka från värmepumpen antar jag att jag måste justera upp varvtalet på cirkulationspumpen? Både pumpen och värmeväxlaren är från 2003.

Är det en 9 kW eller 11 kW värmepump?


Utloggad Bobban59

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Högt GT9 vid pooldrift
« Svar #8 skrivet: 04 juni 2020, 11:39:42 »
Det är en HT C7, alltså 7 kW
170 kvm enplansvilla. IVT Greenline HTC7 installerad 2001 m. bypass. 180 m borrhål i Stockholm. Brasinsats m. vattenmantlad skorsten mot 500 liter acctank och VP. Kyla av tilluft från borrhålet via köldbatteri in i mekanisk ventilation. Värmeväxlare från VP för utomhuspool 4x8. 2 fördelare för golvvärme till majoritet av huset, radiatorer kvar i tre sovrum.

Utloggad Bobban59

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Högt GT9 vid pooldrift
« Svar #9 skrivet: 04 juni 2020, 12:38:46 »
Av tabellen ser det ut som jag har sämre värmeutbyte i min växlare, den anger 11 graders skillnad i primärkretsen. Jag verkar inte ha mer än 8 grader? växlaren är monterad i 45 graders vinkel och jag läste någonstans att optimalt är att den är monterad vertikalt. Alternativet kanske är att flödet på primärkretsen för högt eftersom växlaren inte hinner ta upp tillräckligt av värmen?
« Senast ändrad: 04 juni 2020, 12:42:19 av Bobban59 »
170 kvm enplansvilla. IVT Greenline HTC7 installerad 2001 m. bypass. 180 m borrhål i Stockholm. Brasinsats m. vattenmantlad skorsten mot 500 liter acctank och VP. Kyla av tilluft från borrhålet via köldbatteri in i mekanisk ventilation. Värmeväxlare från VP för utomhuspool 4x8. 2 fördelare för golvvärme till majoritet av huset, radiatorer kvar i tre sovrum.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Högt GT9 vid pooldrift
« Svar #10 skrivet: 04 juni 2020, 14:12:34 »
Det låter som att flödet på poolvattnet är alldeles för dåligt.
Om första avläsningen var under poolvärmning sÃ¥ verkar poolvattnet stÃ¥ stilla eller bara cirkulera via nÃ¥n bypass direkt tillbaka till växlaren.  Sc:,h
Du måste se över poolvattenflödet.

Gör många avläsningar under en uppvärmningscykel och kolla ur det bär sig åt?
« Senast ändrad: 04 juni 2020, 14:14:29 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Högt GT9 vid pooldrift
« Svar #11 skrivet: 04 juni 2020, 14:14:29 »

Carl är helt rätt i sin teori.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Högt GT9 vid pooldrift
« Svar #12 skrivet: 04 juni 2020, 15:56:48 »
Jag råkade vara inne i menyerna nu när pumpen slog ifrån för högt GT9. Pumpen var under varmvattendrift och hade nått 53.7 grader men en kompressortempratur på 93.7 grader. Varmvattnet inställt på 50 grader.

Verkar alltså att ha med varmvattendriften att göra?

Tycker att det lutar mot att varmvattenberedningen är problemet. Tidsintervallen för stopp i första inlägget är rimliga för varmvattenkörningar. Är GT9 30,5 grader vid poolvärmning har jag svÃ¥rt att förstÃ¥ hur det kan bli stopp pga hög retur. Det larmet borde komma vid 48 grader eller högre temperatur. Marginalen verkar betryggande. 

Pumpen var under varmvattendrift och hade nått 53.7 grader men en kompressortempratur på 93.7 grader. Varmvattnet inställt på 50 grader.

Vad var det för temperatur som var 53,7 grader vid stopp?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Högt GT9 vid pooldrift
« Svar #13 skrivet: 04 juni 2020, 18:02:48 »

Varmvattentempen är för hög.  :-\

Den startar på GT3 2,5° under börvärdet och stannar på GT9 2,5° över börvärdet.

Utloggad Bobban59

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Högt GT9 vid pooldrift
« Svar #14 skrivet: 04 juni 2020, 19:05:21 »
Roland: Det var varmvattentemperaturen som var 53.7 vid stopp.
170 kvm enplansvilla. IVT Greenline HTC7 installerad 2001 m. bypass. 180 m borrhål i Stockholm. Brasinsats m. vattenmantlad skorsten mot 500 liter acctank och VP. Kyla av tilluft från borrhålet via köldbatteri in i mekanisk ventilation. Värmeväxlare från VP för utomhuspool 4x8. 2 fördelare för golvvärme till majoritet av huset, radiatorer kvar i tre sovrum.

Utloggad Bobban59

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Högt GT9 vid pooldrift
« Svar #15 skrivet: 04 juni 2020, 19:27:25 »
Vet inte om det var en tillfällighet men nu stängde jag av poolvärmningen och följde en varmvattencykel.
GT3 stannade på 53.7 och GT9, vad jag hann se, på 52.7 utan att pumpen återstartade. Börvärde som sagt 50 grader på varmvattnet.

Kan det ha med poolstyrningen att göra, att den på något vis tillåter att varmvattenvärmning går längre? Alternativt att poolväxelventilen spökar?
170 kvm enplansvilla. IVT Greenline HTC7 installerad 2001 m. bypass. 180 m borrhål i Stockholm. Brasinsats m. vattenmantlad skorsten mot 500 liter acctank och VP. Kyla av tilluft från borrhålet via köldbatteri in i mekanisk ventilation. Värmeväxlare från VP för utomhuspool 4x8. 2 fördelare för golvvärme till majoritet av huset, radiatorer kvar i tre sovrum.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Högt GT9 vid pooldrift
« Svar #16 skrivet: 04 juni 2020, 19:49:03 »

Fabriksvärdet för varmvattentemperatur är 45°.

Ställ ner dina 50° till 45°, sÃ¥ är problemet löst.  tummenupp

Har du  53,7° pÃ¥ GT3 sÃ¥ gissar jag att du har runt 60° i toppen pÃ¥ beredaren.



Utloggad Bobban59

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Högt GT9 vid pooldrift
« Svar #17 skrivet: 04 juni 2020, 19:56:14 »
OK, tack för alla förslag. Jag ska justera ned varmvattentempen och se om det hjälper
170 kvm enplansvilla. IVT Greenline HTC7 installerad 2001 m. bypass. 180 m borrhål i Stockholm. Brasinsats m. vattenmantlad skorsten mot 500 liter acctank och VP. Kyla av tilluft från borrhålet via köldbatteri in i mekanisk ventilation. Värmeväxlare från VP för utomhuspool 4x8. 2 fördelare för golvvärme till majoritet av huset, radiatorer kvar i tre sovrum.

Utloggad Bobban59

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Högt GT9 vid pooldrift
« Svar #18 skrivet: 05 juni 2020, 15:28:29 »
Jag justerade ner  varmvattnet nÃ¥gra grader och har inte haft nÃ¥gra GT9-larm sedan dess sÃ¥ det verkade vara orsaken.

Jag är ändå konfunderad då jag ser att pumpen ibland står still trots värmebehov och nedräkningstimern till start är igång. Senast jag tittade stod pumpen vilande och utan värmebehov, jag höjde då pooltemperaturen och pumpen skulle starta. Jag gick ut för att kolla pooltemperatueren så vet inte om pumpen hann starta men när jag tittade igen så räknade timern ned för start.

Är det verkligen sÃ¥ pumpen skall fungera? Inga larm fanns i larmloggen. 
170 kvm enplansvilla. IVT Greenline HTC7 installerad 2001 m. bypass. 180 m borrhål i Stockholm. Brasinsats m. vattenmantlad skorsten mot 500 liter acctank och VP. Kyla av tilluft från borrhålet via köldbatteri in i mekanisk ventilation. Värmeväxlare från VP för utomhuspool 4x8. 2 fördelare för golvvärme till majoritet av huset, radiatorer kvar i tre sovrum.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Högt GT9 vid pooldrift
« Svar #19 skrivet: 05 juni 2020, 17:21:36 »
Efter det att pumpen har stannat är det en fördröjning på som på min pump är 20 minuter för att smörjoljan ska hinna hamna på rätt ställe. Kan startförsöket ha varit under den tiden?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!