Författare Ämne: Hjälp med ivt greenline c5  (läst 12422 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ErikMedk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp med ivt greenline c5
« Svar #75 skrivet: 03 juni 2020, 18:26:32 »
Har varit väldigt svajigt med värmen i vinter lika så med ute tempen så trodde de berodde på de.

Har fått larm några gånger på hög returtemp
Men trodde de berodde på att den hade gått så länge pumpen orkade sen gick eltillskott in och då steg temp för snabbt.

Ska kika av tillskottstimmar nu när jag kommer hem och kolla under veckan så det inte ändrar sig.
Sen återstå att se när utetemperatur sjunker under 25 så man kan prova köra lite värme om de funkar som de ska.

Utloggad nisse175

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 271
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med ivt greenline c5
« Svar #76 skrivet: 03 juni 2020, 18:40:08 »
Har varit väldigt svajigt med värmen i vinter lika så med ute tempen så trodde de berodde på de.

Har fått larm några gånger på hög returtemp
Men trodde de berodde på att den hade gått så länge pumpen orkade sen gick eltillskott in och då steg temp för snabbt.

Ska kika av tillskottstimmar nu när jag kommer hem och kolla under veckan så det inte ändrar sig.
Sen återstå att se när utetemperatur sjunker under 25 så man kan prova köra lite värme om de funkar som de ska.

Hur ser inställningen ut för värmen? Kurva, finjustering, tempdiff.

Kanske du behöver justera grundflöden på element osv?


Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9865
  • Karma +19/-4
SV: Hjälp med ivt greenline c5
« Svar #77 skrivet: 03 juni 2020, 20:13:52 »
Har fått larm några gånger på hög returtemp


Pumpen larmar när returen går över 48 grader. Om det var flöde åt rätt håll i bypassen betyder det att temperaturen på vattnet fram till radiatorerna måste har varit 55-60 grader. Med tanke på att det var en mild vinter är jag rätt övertygad om att det aldrig behövdes så hög framledningstemperatur. Det skulle ha blivit väldig varmt inne, radiatorerna skulle ha blivit så varma att värmeutstrålningen kändes på avstånd. 

Är det enbart radiatorer i huset? Finns det termostater på radiatorerna?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ErikMedk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp med ivt greenline c5
« Svar #78 skrivet: 03 juni 2020, 20:36:00 »
Den står på

Värme öka/minska - 3,5
Finjustering värme - 2.0
Anpassning värmekurva
Ute 20c kurva 22c
Ute 15c kurva 24,8
Värmekurvans kopplingsdiff - 5.0
Sommarurkoppling 16,0 grader

Jag har bara radiatorer i huset ja.
Och ja det har varit både kallt och varmt i huset under vintern varmt som fan vissa nätter och kallare på kvällen.
Alla termostater på elementen är fullt öppna

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9865
  • Karma +19/-4
SV: Hjälp med ivt greenline c5
« Svar #79 skrivet: 04 juni 2020, 16:10:31 »
Värmekurva 3.5 är helt normalt för ett radiatorhus. Vad är det för värden på anpassning värmekurva vid lägre utetemperaturer, t.ex vid -10? Man vrider ratten för att dem.

Jag tror att de blir svårt att få någon lösning på det här problemet utan att det går att köra uppvärmning av huset och utgå från de temperaturer som det då blir.

Min teori på det här stadiet, som kan vara helt fel, är att pumpen har gått med flöde åt fel håll i bypassen en längre tid. Kompressorn har fått arbeta för hårt och är inte helt frisk. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ErikMedk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp med ivt greenline c5
« Svar #80 skrivet: 05 juni 2020, 00:21:21 »
Gick att få till ett test ikväll han dock inte med när den starta så har bara värden från den vart i drift ca 5-10min

Gt1 från 27 nuv 23,4   /28,7 ej helt hundra värde då sladden är skarvad
Gt2 15,4
Gt3 Till 42,5 nuv 43,8
Gt6 73,6.   /60,2
Gt8 39,5
Gt9 29,5.    /27,8
Gt10 6,9.    Har ej kalibrerade temp från termometer
Gt11 5,8.   Har ej kalibrerade temp från termometer

Efter ytligare 5 min
Gt1 27 nuv 25,5 / 30,2
Gt2 15,4
Gt3 42,5 nuv 43,6
Gt6 81,6 / 63,9
Gt8 41,3
Gt9 31,5 /29,5
Gt10 6,0
Gt11 5,6

Yttligare 5 min nu nådde den rätt temp och skiftade till varmvatten

Gt1 till 22.1 nuv 27,3 / 31,8
Gt2 15,3
Gt3 47,5 nuv 43,6
Gt6 78,3 / 66,8
Gt8 43,1
Gt9 33.1 / 31.1
Gt10 5,9
Gt11 5,6

Efter 8 minuter med varmvatten
Gt1 22,1 nuv 25,7 / 30,1
Gt2 15,2
Gt3 från 47,5 nuv 47,1
Gt6 79,2
Gt8 49,0
Gt9 36,7 / 34,4
Gt10 5,7
Gt11 5,6
 
Stannade precis efter detta då den nådde rätt temp

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9865
  • Karma +19/-4
SV: Hjälp med ivt greenline c5
« Svar #81 skrivet: 05 juni 2020, 09:50:26 »
Då utetemperaturen var under 16 grader var det inte sommarurkoppling som gällde. Det betyder att det var cirkulation i radiatorsystemet vilket i sin tur betyder att returen bör ha samma temperatur som inomhustemperaturen när pumpen står still eller har gått så kort tid att vattnet inte har hunnit cirkulera ett varv. Det kan ta 10 minuter. Jag tycker därför att GT1:s värde på 23,4 grader verkar rimligare än 28,7. Ca 29 grader inomhus borde ha känts rätt påtagligt.

Vilken temperatur är den rätta? Det är en viktig faktor vid analys av temperaturvärdena.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad nisse175

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 271
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med ivt greenline c5
« Svar #82 skrivet: 05 juni 2020, 10:02:58 »
Då utetemperaturen var under 16 grader var det inte sommarurkoppling som gällde. Det betyder att det var cirkulation i radiatorsystemet vilket i sin tur betyder att returen bör ha samma temperatur som inomhustemperaturen när pumpen står still eller har gått så kort tid att vattnet inte har hunnit cirkulera ett varv. Det kan ta 10 minuter. Jag tycker därför att GT1:s värde på 23,4 grader verkar rimligare än 28,7. Ca 29 grader inomhus borde ha känts rätt påtagligt.

Vilken temperatur är den rätta? Det är en viktig faktor vid analys av temperaturvärdena.


Tycker han går för varmt för att göra elementvatten, måste va dåligt flöde. Hade de varit minusgrader ute så lär den producera väldigt hög temp.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9865
  • Karma +19/-4
SV: Hjälp med ivt greenline c5
« Svar #83 skrivet: 05 juni 2020, 14:43:49 »
Håller med om den går för varmt. Det är därför jag tjatar om flöde åt fel håll i bypassen hela tiden. Men om det är så eller inte beror på vilket värde på returtemperaturen som är det rätta, värdet från GT1 eller den externa givaren.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

youji

  • Gäst
youji
SV: Hjälp med ivt greenline c5
« Svar #84 skrivet: 05 juni 2020, 17:21:16 »
Känns som flödes problem om det är filter som är igensatt eller cirkulationspumpen som strular.Thermia har samma larmfuktion och startar om 10 minuter om dub får hög retur(skydda kompressorn)

Utloggad ErikMedk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp med ivt greenline c5
« Svar #85 skrivet: 06 juni 2020, 16:56:45 »
Köpt 2 termometrar till så ska köra ett test ikväll igen
Har satt dom på retur (gt1) och på bypass
Sen har jag på
Gt6
Gt9
Gt10
Gt11

Däremot får jag konstiga värden på gt 10-11
Båda har anläggning mot rören utanför pumpen men fast jag kört cirkulation i 10 min får jag 6,8 och 9,1 grader

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9865
  • Karma +19/-4
SV: Hjälp med ivt greenline c5
« Svar #86 skrivet: 06 juni 2020, 17:59:15 »
Det krävs isolering ovanpå givarna för att det ska bli tillförlitliga värden.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ErikMedk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp med ivt greenline c5
« Svar #87 skrivet: 06 juni 2020, 22:16:34 »
Nu hade kompressorn stannat igen...
Fick igång den efter brutit strömmen en timme.
När jag slog på brytaren igen så pös det i från kompressorn precis som den släppte nån ventil med tryck på?? Då hoppade den igång igen iaf.

Värden vid start.  Produktion av varmvatten
Gt1 till 22,4 nuv 21,6   /25,8 mätt på röret
Gt2 11,2
Gt3 Till 42,5 nuv 40,2
Gt6 26,2
Gt8 27,3
Gt9 28,5.  /26,0
Gt10 8,1   /9,1
Gt11 9,5.  /11,3


Efter 5 minuter drift
Gt1 Till 22,4 nuv 20,4 / 25,4
Gt2 11,2
Gt3 från 47,5 nuv 43,4
Gt6 86,5
Gt8 46,8
Gt9 31,1 / 29,3
Gt10 6,5 / 7,5
Gt11 6,4 / 8,7

Efter 10 min drift
Gt1 till 22,4 nuv 21,5 / 26,3
Gt2 11,2
Gt3 från 47,5 nuv 46,6
Gt6 91
Gt8 49.1
Gt9 34,6 / 32,4
Gt10 6,1 / 7,1
Gt11 6,4 / 8,6

Radiator kommer om en stund hade glömt slå till strömmen till pumpen
« Senast ändrad: 06 juni 2020, 22:19:47 av ErikMedk »

Utloggad ErikMedk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp med ivt greenline c5
« Svar #88 skrivet: 06 juni 2020, 22:45:39 »
Start av radiatorvärme
Gt1 22,4 20,6 / 25,4.    Bypass 25,6
Gt2 11,1
Gt till 42,2 nuv 47,2
Gt6 33,9
Gt8 25,6
Gt9 25,6 /24,5
Gt10 7,3 /7,9
Gt11 12,8 /11,2


Efter 5 min
Gt1 från 27,4 nuv 22,1 /26,9     Bypass 27,5
Gt2 11,0
Gt3 till 42,5 nuv 46,5
Gt6 75,8
Gt8 38,5
Gt9 27,7. / 26,3
Gt10 6,0 / 7,0
Gt11 5,3 /

Efter 10 min
Gt1 från 27,4 nuv 24,3 /28,9.  Bypass 29,6
Gt2 11,0
Gt3 till 42,5 nuv 46
Gt6 72,6
Gt8 39,9
Gt9 30,2 / 28,3
Gt10 6,0/7,2
Gt11 5,3/ 8,0

Efter 15 min
Gt1 27,4 nuv 25,8 / 30,2. Bypass 31,1
Gt2 11.0
Gt3 till 42,5 nuv 45,6
Gt6 66,9
Gt841.3
Gt9 32,1 / 30,0
Gt10 5,5 /6,5
Gt11 5,1 / 7,7
efter 21 minuter vid rätt temp så slog den över till varmvatten igen

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9865
  • Karma +19/-4
SV: Hjälp med ivt greenline c5
« Svar #89 skrivet: 07 juni 2020, 08:23:57 »
Det är flöde åt rätt håll i bypassen. Är det flöde åt rätt håll ska bypasstemperaturen vara lika med GT1 och GT9 när pumpen värmer huset. Är det flöde åt fel håll är bypasstemperaturen lika med GT8. Värdena för värmning av huset när pumpen har gått ett tag visar att bypasstemperaturen är ungefär lika med GT9 men betydligt lägre än GT8.

GT1 visar ungefär 5 grader för låg temperatur. Det är förmodligen därför det har varit problem med temperaturen inomhus i vintras.

Värdena på hetgastemperaturen (GT6) är rimliga när pumpen värmer huset fast det är konstigt att temperaturen sjunker när pumpen har gått ett tag. Det normala är att hetgastemperaturen stiger i takt med att GT9 stiger. 

Differensen GT8-GT9 är ett mått på vilken effekt pumpen ger. Efter 5, 10 och 15 minuter är differensen 10,8 , 9,7 och 9,2 grader.  Effekten sjunker lite väl mycket med tanke på att köldbärar- och värmebärartemperaturerna inte ändras så mycket.

Det skulle vara intressant att se om pumpen ger den effekt den ska ge. Det kan man göra genom att gå in i meny 5.4 och välja alternativet till som ger värmning med enbart elpatron. Värdena man då får för GT8 och GT9 när huset värms kan man jämföra med differensen GT8/GT9 när pumpen värmer huset. Det blir en lite grov jämförelse för elpatronen är inte på exakt 3 eller 6 kW och nätspänningen är inte exakt 230 V men det visar om något är helt fel. Inkopplad elpatroneffekt ser man i meny 8.5.

5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!