Har varit väldigt svajigt med värmen i vinter lika så med ute tempen så trodde de berodde på de.Har fått larm några gånger på hög returtemp Men trodde de berodde på att den hade gått så länge pumpen orkade sen gick eltillskott in och då steg temp för snabbt. Ska kika av tillskottstimmar nu när jag kommer hem och kolla under veckan så det inte ändrar sig.Sen återstå att se när utetemperatur sjunker under 25 så man kan prova köra lite värme om de funkar som de ska.
Har fått larm några gånger på hög returtemp
Då utetemperaturen var under 16 grader var det inte sommarurkoppling som gällde. Det betyder att det var cirkulation i radiatorsystemet vilket i sin tur betyder att returen bör ha samma temperatur som inomhustemperaturen när pumpen står still eller har gått så kort tid att vattnet inte har hunnit cirkulera ett varv. Det kan ta 10 minuter. Jag tycker därför att GT1:s värde på 23,4 grader verkar rimligare än 28,7. Ca 29 grader inomhus borde ha känts rätt påtagligt. Vilken temperatur är den rätta? Det är en viktig faktor vid analys av temperaturvärdena.