Har nu monterat termometer på gt6 gt8-9-10-11Värden i pumpen (stillastående) Efter att cirkulation i5Gt6 23,2 termometer 27,2. 25 28Gt8 41,4 termometer 38,6 31 32Gt9 32,1 termometer 29,9 24 23Gt10 9,2 termometer 14,9. 7 12Gt11 10,5 termometer 14,5. 8 12Pumpen han slå till några sekunder under tiden mellan cikalation och mätningVi start av pump på varmvatten Efter 5minGt3 från 47,5 nuv 43 Från 47,5 45,5Gt 6 28,5 /35,6. 62,4 62,3Gt8 31,2 33,5. 48,4 43,4Gt9 24,8 24,2 32,2 30,2Gt10 7,3 12,7. 7,1 12,5Gt 11 7,5 12,3 7,3 11,5Vid stop efter 7 min för att det var rätt tempGt 3 nuv 47,7Gt6 63,7 57,0Gt 49,5 44.0Gt9 34,2 32,7Gt10 6,9 12,5Gt11 7,5 11,8
Från 37grader till 47,5 det tog nu 28minuter
Kan nog ha löst felet med att kompressorn stannade.Kolla igenom instruktionsboken ordentligt och hittade att värmebärare ut är Max 55grader och med vv stop på 52,5 och trasig givare på gt1 så skenade tempen på värmebärare förbi gränsvärdet. Det är min teori iaf. Återstå att se så fort det blir lite svalare ute så man kan köra lite värme.Dock förklarar de ej dåligt tempskillnad på kb...