SV: Hjälp med ivt greenline c5
« Svar #60 skrivet: 31 maj 2020, 14:43:58 »
Har nu monterat termometer på gt6 gt8-9-10-11

Värden i pumpen (stillastående)    Efter att cirkulation i5
Gt6 23,2 termometer 27,2.           25  28
Gt8 41,4 termometer 38,6            31 32
Gt9 32,1 termometer 29,9            24 23
Gt10 9,2 termometer 14,9.           7 12
Gt11 10,5 termometer 14,5.         8 12

Pumpen han slå till några sekunder under tiden mellan cikalation och mätning



Vi start av pump på varmvatten     Efter 5min
Gt3 från 47,5 nuv 43                   Från 47,5 45,5
Gt 6 28,5 /35,6.                           62,4 62,3
Gt8 31,2 33,5.                            48,4 43,4
Gt9 24,8 24,2                             32,2 30,2
Gt10 7,3 12,7.                            7,1 12,5
Gt 11 7,5 12,3                            7,3 11,5


Vid stop efter 7 min för att det var rätt temp
Gt 3 nuv 47,7
Gt6 63,7 57,0
Gt 49,5 44.0
Gt9 34,2 32,7
Gt10 6,9 12,5
Gt11 7,5 11,8





Utloggad nisse175

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 295
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med ivt greenline c5
« Svar #61 skrivet: 31 maj 2020, 16:12:15 »
Har nu monterat termometer på gt6 gt8-9-10-11

Värden i pumpen (stillastående)    Efter att cirkulation i5
Gt6 23,2 termometer 27,2.           25  28
Gt8 41,4 termometer 38,6            31 32
Gt9 32,1 termometer 29,9            24 23
Gt10 9,2 termometer 14,9.           7 12
Gt11 10,5 termometer 14,5.         8 12

Pumpen han slå till några sekunder under tiden mellan cikalation och mätning



Vi start av pump på varmvatten     Efter 5min
Gt3 från 47,5 nuv 43                   Från 47,5 45,5
Gt 6 28,5 /35,6.                           62,4 62,3
Gt8 31,2 33,5.                            48,4 43,4
Gt9 24,8 24,2                             32,2 30,2
Gt10 7,3 12,7.                            7,1 12,5
Gt 11 7,5 12,3                            7,3 11,5


Vid stop efter 7 min för att det var rätt temp
Gt 3 nuv 47,7
Gt6 63,7 57,0
Gt 49,5 44.0
Gt9 34,2 32,7
Gt10 6,9 12,5
Gt11 7,5 11,8


På gt10 och 11 med termometer så ser det ut som pannan tar ut någon grad även om dom visar ett högt värde. Du kanske kan sänka pumpen på kalla sidan 1 snäpp och se om diffen ökar lite, skriv upp innan du ändrar.

Prova att spola varmvatten ett tag och se om den startar som den ska och värden håller sig. Tänk på att den står stilla i 15 min innan den startar igen.

Funkar den på varmvattensidan och inte stannar efter några ggr så kan du ställa ner varmvattnet till lägsta och köra elementvatten och kolla värden, sätt en termometer efter yttre cirkulationspumpen och en på röret som kommer upp från pannan och mät av, du kan spara gt 6,8 9 och skriva upp dessa värden med.

Utloggad ErikMedk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp med ivt greenline c5
« Svar #62 skrivet: 31 maj 2020, 17:37:42 »
Kommer dock få ett bekymmer med radiator vattnet för den givaren visar ca 10-15g fel kom jag fram till förra mätningen så behöver låna en från någon stans ?

Utloggad nisse175

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 295
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med ivt greenline c5
« Svar #63 skrivet: 31 maj 2020, 18:48:02 »
Men prova går ju, du har termometrarna som hjälper om temperaturer börjar dra iväg rejält så då stänger du av isf. Men funkar pannan på varmvattensidan så kan man tycka att det inte är fel på pannan. Börjar den leva rövare när du kör elementsidan så har du problemet där säkert.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9872
  • Karma +19/-4
SV: Hjälp med ivt greenline c5
« Svar #64 skrivet: 31 maj 2020, 19:56:27 »
Det är svårt att förstå sig på pumpen. Tittar man på differensen GT10/GT11 ligger den vid drift på ca en grad. Det är ett lågt värde som normalt innebär att pumpen inte ger full effekt. Å andra sidan tog varmvattenkörningen 7 minuter vilket är ett helt normalt värde. Hur djupt är borrhålet? Vilken hastighet är köldbärarpumpen inställd på?

Att GT1 visar så mycket fel är konstigt. Är det problem med givarna brukar det vara köldbärargivarna eller utegivaren och möjligen hetgasgivaren. Övriga givare brukar aldrig krångla. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ErikMedk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp med ivt greenline c5
« Svar #65 skrivet: 31 maj 2020, 21:29:07 »

Sänkte köldbärar pumpen ett snäpp den stod på Max så får vi se om det gör någon skillnad.

Nytt test med vv
Innan start
Gt3 till 42,5 nuv 41.8
Gt6 19,5 /24
Gt8 39,4
Gt9 32 / 30
Gt10 16,6/22
Gt11 17,5/22

Efter 5min
Gt3 43,6
Gt6 47,3/54
Gt8 47,2
Gt9 34,8
Gt10 7,0/13,3
Gt11 6,9 13,3

Efter 10
Gt3 46,7
Gt6 54,7/60
Gt8 49,4
Gt9 38/35
Gt10 6,8/13
Gt11 7/13

Uppnådd temp efter 13 min

Men nu utan någon diff på gt10-11???

Utloggad ErikMedk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp med ivt greenline c5
« Svar #66 skrivet: 31 maj 2020, 21:35:40 »
Givare på gt1 är kass mötte och får fel Ohm ska se om jag kan få tag på en potentiometer och sätta en vanlig givare under morgondagen ställde även tillbaka kölbärarpumpen på Max IOM det var större skillnad där.

Utloggad ErikMedk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp med ivt greenline c5
« Svar #67 skrivet: 01 juni 2020, 21:14:23 »
Hej igen
Kört ett nytt test på vv nu med en större diff
Från 37grader till 47,5 det tog nu 28minuter

Har värden om det skulle vara intressant men dom är liknande mot alla andra. Men fortfarande samma sak med kb diff på 0,5grader Max

Kan det vara luft i den? Det bubblar lite i bland
Vart liftar man den iaf? Har provat vid expansionskärlet då släpper den lite tryck men bubblar ändå.

För det verkar vara cirkulation i rören iaf för båda vibrerar när kb pumpen går.

Utloggad nisse175

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 295
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med ivt greenline c5
« Svar #68 skrivet: 01 juni 2020, 22:43:03 »
Nu har du kört ett antal starter på varmvattnet och vad jag förstår så har den inte stannat någon gång förutom när den gått klart? Under samma period har du inte kört elementvatten?

Även om gt1 visar fel så kan du prova att köra, du märker ganska snart om värden drar iväg. Får du hög diff på GT 8 och 9 så kolla hastighet på externa och interna pump, kanske du hade dessa på fullt? Ha extra termometer på gt1 och efter externa pumpen. Stäng av om den skenar...

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9872
  • Karma +19/-4
SV: Hjälp med ivt greenline c5
« Svar #69 skrivet: 02 juni 2020, 11:01:06 »

Från 37grader till 47,5 det tog nu 28minuter


Varmvattenberedaren är vad jag vet på  165 liter, därtill kommer vatten i manteln. Totalt blir det kanske 200 L. För att värma den mängden vatten 10,5 grader åtgår 8820 kJ. Då det tog 28 minuter var effekten 5,25 kW.

Men det är eftersläpning i värmeöverföringen mellan mantel och beredare så hela varmvattenberedaren har inte värmts 10,5 grader.

Köldbärartemperaturen ligger runt 7 grader. Med så hög köldbärartemperatur ska pumpen ge 30-35% högre effekt än vid noll grader som är den temperatur som effekten specificeras vid. Jag tycker det fattas effekt men pumpen verkar ge högre effekt än vad den låga köldbärardifferensen tyder på.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ErikMedk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp med ivt greenline c5
« Svar #70 skrivet: 02 juni 2020, 17:26:33 »
Tog den extra givaren jag hade satt på gt6 och satte på gt1 den visar inte helt 100 enl den andra termometern jag har där men skiljer 2-3 grader så mycket bättre.
Där i mot inte lätt att köra värme i dessa dagar med +30 grader ute och 25-26 inne så får avvakta lite.

Men vad kan orsaka den låga diffen på kb?

Den blir ju sämre om man sänker hastigheten på kb-pump så kan ju vara dåligt flöde?
Har mellan 1/3 och halvt i expansionskärlet  så bör ej vara dåligt med medel.

Som sagt kan de vara luft? Vart luftar man lättast? Har nån ventil på båda rörern strax innan det går in i pumpen som blir högsta punkt eller ska man lufta på kb-pumpen nån stans?

Kylväxlaren?
Kompressorn ? Borde väl inte ge någon värme alls då?

Hålet i backen är 126m aktivt

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9872
  • Karma +19/-4
SV: Hjälp med ivt greenline c5
« Svar #71 skrivet: 02 juni 2020, 20:44:45 »
Vi har samma pump och ungefär lika djupa borrhål. Med den köldbärarpump som var installerad vid leverans i min pump (har bytt köldbärarpump) var deltaT för köldbäraren 2,3 grader när köldbärarpumpen var inställd på högsta hastighet, 3,2 grader på lägsta fart. Lägre differens än 2,3 grader gick det inte att få. Differenserna är korrigerade för givarnas felvisning.

Dåligt flöde i köldbärarkretsen ger högre differens KBin/KBut. En låg differens kan inte orsakas av dåligt flöde. Dåligt flöde måste ge en högre differens än vid normalt flöde. 

5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ErikMedk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp med ivt greenline c5
« Svar #72 skrivet: 02 juni 2020, 23:25:13 »
Kan nog ha löst felet med att kompressorn stannade.
Kolla igenom instruktionsboken ordentligt och hittade att värmebärare ut är Max 55grader och med vv stop på 52,5 och trasig givare på gt1 så skenade tempen på värmebärare förbi gränsvärdet.
Det är min teori iaf. Återstå att se så fort det blir lite svalare ute så man kan köra lite värme.

Dock förklarar de ej dåligt tempskillnad på kb...

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9872
  • Karma +19/-4
SV: Hjälp med ivt greenline c5
« Svar #73 skrivet: 03 juni 2020, 07:20:34 »
Om GT1:s felvisning var enda problemet så att pumpen värmde radiatorerna till alldeles för hög temperatur skulle det ha märkts. Med över 50 grader på framledningen skulle det snabbt ha blivit för varmt inne.   
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad nisse175

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 295
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med ivt greenline c5
« Svar #74 skrivet: 03 juni 2020, 09:57:20 »
Kan nog ha löst felet med att kompressorn stannade.
Kolla igenom instruktionsboken ordentligt och hittade att värmebärare ut är Max 55grader och med vv stop på 52,5 och trasig givare på gt1 så skenade tempen på värmebärare förbi gränsvärdet.
Det är min teori iaf. Återstå att se så fort det blir lite svalare ute så man kan köra lite värme.

Dock förklarar de ej dåligt tempskillnad på kb...

Gissar på att ditt varmvatten kan ha spökat med för hög temp, Du hade tidigare (Vv till ligger på 47,5 och från på 52,5) Så frågan är när du nu sänkt om detta hjälpte eller om du kan ha lite problem på elementsidan med...?

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!