Författare Ämne: Kallt tappvatten i Ecodan  (läst 5288 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Pontus123

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kallt tappvatten i Ecodan
« Svar #15 skrivet: 05 mars 2024, 08:08:15 »
Tack för svar. provade men det visar sig att är brytaren av till uteenheten så är det ingen ström till inneenheten (vad det verkar då inget händer på displayen och man kan inte sätta igång VP igen på något sätt) trots att brytaren till inneenheten är påslagen. 

Någon som har något annat förslag vad jag kan ha ställt in fel som gör att inte elpatronen verkar kicka igång eller jag får ut något varmvatten åtminstone?

Utloggad sigge01

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 98
  • Karma +0/-0
SV: Kallt tappvatten i Ecodan
« Svar #16 skrivet: 05 mars 2024, 08:27:24 »
Och du har dipswitch 4-4 och 4-5 på on för drift av bara innedel?
Mitsubishi Electric Ecodan Package 200 lit Tank +W85YAA 165kvm golvvärme+element

Utloggad Pontus123

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kallt tappvatten i Ecodan
« Svar #17 skrivet: 05 mars 2024, 08:36:14 »
Tack igen för svar. Som jag skrev i början så har jag på min pump inget på dipswitch SW4-4 och sedan dipswitch SW4-5 som är emergency heat så har jag den på off då oklart vad den gör för skillnad och vilka risker det medför att köra på den och vad det verkar så skall man kunna köra på bara elpatron med felkod från uteenhet utan att behöva köra den i emergency mode.  Har ju letat på halva nätet för att förstå vad denna mode egentligen innebär men oklart ändå så lite rädd för att laborera med den med risk för att förstöra något.

Vet du eller någon annan med säkerhet vad det innebär att sätta SW4-5 i ON och köra i emergency mode och skall det behövas för att kunna köra på bara elpatron? 

Utloggad sigge01

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 98
  • Karma +0/-0
SV: Kallt tappvatten i Ecodan
« Svar #18 skrivet: 05 mars 2024, 08:44:22 »
I instruktionsboken står att för drift av bara innedel ska dipswitch 4-4 och 4-5 vara på on så har du inte provat det så skulle jag göra det. infon är tagen direkt ur installationsmanualen
Mitsubishi Electric Ecodan Package 200 lit Tank +W85YAA 165kvm golvvärme+element

Utloggad Pontus123

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kallt tappvatten i Ecodan
« Svar #19 skrivet: 05 mars 2024, 14:57:59 »
Sigge, tack för ditt svar och jag har nu provat att köra den i emergency mode med SW4-5 i on men tyvärr utan något bättre resultat. Det ser ut som den arbetar på samma sätt som innan och det finns elblixt på displayen som indikerar det skall funka men det är inget alls runt elpatronen som blir varmt typ rör eller något och förstås inget varmt vatten kommer ut. Jag kollade även för säkerhets skull ECB1 som är inbyggda jordfelsbrytaren som går till elpatronen men den står i onläget så den verkar inte ha löst ut.

Så måste vara något reelt fel eller något annat som inte är rätt inställt. Men kommer ingen annan med något bra tips så får jag nog ge upp och ha hit någon som kan försöka reda ut det. Utöver att stökigt att inte ha varmvatten så skall det skall bli minusgrader nu närmsta dagarna så rädd för att få frysskador på uteenheten då jag inte vet om det cirkulerar vatten dit eller inte då jag inte vet hur man kollar det eller vilken mode den skall stå i nu när det inte funkar som det skall.

Utloggad sigge01

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 98
  • Karma +0/-0
SV: Kallt tappvatten i Ecodan
« Svar #20 skrivet: 05 mars 2024, 15:04:27 »
Jordfelsbrytaren till doppvärmaren är inte Ecb1 utan ecb2
Mitsubishi Electric Ecodan Package 200 lit Tank +W85YAA 165kvm golvvärme+element

Utloggad Pontus123

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kallt tappvatten i Ecodan
« Svar #21 skrivet: 05 mars 2024, 16:20:50 »
Hmm, vet inte om jag kallat något fel när jag skrivit elpatron eller kanske bara varit otydlig. Men du har rätt att doppvärmaren går till ECB2 om man nu har en sådan.

Jag har bara i min modell en Booster heater (som jag trodde var det man kallade elpatron, men som i intruktionsmanualen kallas tillskottsvärmare i primärkrets) och den är kopplad till ECB1. I vissa modeller eller kanske som extra tillbehör) kan man få det som heter Immersionheater (som jag trodde var det man kallade doppvärmare och som i manualen kallas just doppvärmare i varmvattentanken) och någon sådan har jag inte och inte heller brytaren till den som i så fall skulle hetat ECB2.

Det är min Booster heater jag försöker få att ge någon värme vilket den inte gör nu.

Utloggad sigge01

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 98
  • Karma +0/-0
SV: Kallt tappvatten i Ecodan
« Svar #22 skrivet: 05 mars 2024, 17:46:24 »
Om jag fattar rätt ska det finnas ett överhettningskydd på elpatronen det kan inte vara det som löst ur?
Mitsubishi Electric Ecodan Package 200 lit Tank +W85YAA 165kvm golvvärme+element

Utloggad Pontus123

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kallt tappvatten i Ecodan
« Svar #23 skrivet: 05 mars 2024, 19:08:43 »
Uppskattar ditt tålamod att försöka hjälpa mig :)   Stämmer där är ett överhettningsskydd och det har jag redan innan varit på och sett om det löst ut och även om det inte ser ut så provat som det står på många ställen att trycka hårt med hjälp av en skruvmejsel men inget klick och  nu vågar jag inte ta i mer utan risk jag bara förstör det. dessutom bör det bli en felkod L3 tror jag det är på displayen om det skulle löst ut vilket det inte stått varken tidigare eller nu så tror tyvärr inte det är det vilket annars varit logiskt.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5230
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kallt tappvatten i Ecodan
« Svar #24 skrivet: 05 mars 2024, 21:43:02 »
Du får lossa på fronten och kanske bakom en plåt så sitter det 2 kontaktorer för el-patronen. Ta foto på dom lite i närbild. Har du något instrument för att mäta spänning

Utloggad Pontus123

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kallt tappvatten i Ecodan
« Svar #25 skrivet: 06 mars 2024, 08:35:13 »
Äntligen, värmen funkar på elpatronen!!   :)

Fortsatte till midnatt igår för att försöka hitta felet och det var ett idiotfel som dock inte var lätt att gissa. Tyckte ju allt verkade stämma med allt jag kollat och ställt och och försökte mig istället på att mäta i tanke att kontakterna och ECB1 där elpatronen är kopplad till var sönder och till min stora förvåning så visade det sig inte vara ström alls in till ECB1. Fäljde vidare och mätte i den separata påslagna säkerhetsbrytaren på väggen när jag plockade av fronten att där inte heller var ström. Fäljde vidare och det gamla proppskåpet som tydligen hade inga proppar som den brytaren gick till var kopplat till dem men propparna urtagna. När jag mätte fram till den så var där ström så bara att sätta i proppar och allt plötsligt spelade och elpatronen fick ström och allt funkade som det skulle. varför fanns där inga proppar då?? När vi flyttade in i huset för 7 årsedan (tidigare ägare satte in VP) så kan jag bara gissa att sista året innan försäljning så stod huset mer på underhållsvärme och då har de kanske tänkt att de drar propparna till den brytaren som går till elpatronen för att den inte ska dra ström i onödan. Resten av VP innedel drevs av utedelens ström som gick på säkerhetsbrytaren utomhus.

Nu kör jag utan problem tills fläktmotorn är bytt på bara SW2-5 på on men inte med SW4-5 on som är emergency mode vilket inte behövs så vet andra som kanske hamnar i samma läge att det är möjligt.   

jag tog som sagt fram mätdonet och såg nu i efterhand att det var också ditt nästa tips var 25focus så tack för det och även stort tack Sigge för du försökte hjälpa.

 


Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!